第1个回答 2012-11-08
需要以太网线:C=[0。55*(最远距离+最近距离)+6] * M,其中M是每层楼的信息插座数量;
RJ45数量:4*n*1。15=4.6*n,其中n是信息点数;
信息模块数:1.03* n, n同上
第2个回答 2010-06-11
如果一层楼是200个点,那预算就是这个样子的,450个头,200个模块,5箱线。这是预算,当然你也可以多算点,呵呵。赚钱嘛!~
一根跳线两个头,一个模块。一箱线300米。你具体要什么样的,你就自己看着办了,子系统有6个,建筑群,设备间,垂直,管理,水平,工作区本回答被提问者采纳
第3个回答 2012-12-27
以下公式表示:
C=[0.55(F+N)+6]×M
C=表示:每个楼层用线量
F=表示:为最远的信息插座离楼层管理间的距离
N=表示:为最近的信息插座离楼层管理间的距离
M=表示:为每层楼的信息插座的数量
6=表示:为端对容差(主要考虑到施工时线缆的损耗、线缆布设长度误差等因素)
整座楼的用线量:S=∑MC ,M为楼层数,C为每个楼层用线量。
解答:
楼层数M=20
最远点信息插座距管理间的距离F=40m
最近点信息插座距管理间的距离N=10m
因此,每层楼用线量C=[0.55(40+10)+6]×20=670m,而整座楼共5层,因此整座楼的用线量为S=670×5=3350m。
不知看到这,楼主是否清楚,用线的长度与线槽的长度都可以依据可以算出
望采纳,谢谢
祝学习天天向上,不懂可以继续问我
你好,这方面的资料太多,建议你到《工标网》查询下载相关的资料