同样截面的导线,在不同结构类型、不同绝缘材料及供电电压下,所能承受的工作电流及负载功率是不同的。
额定功率=150kW,三相电压=380V,功率因数=0.8,此时额定电流=284.9A,可选电缆:
120mm² PVC塑料绝缘
单芯铜线,推荐载流量300A,相应功率158kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为413.5m;
70mm² PE塑料绝缘
单芯铜线,推荐载流量285A,相应功率150.1kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为253.9m;
185mm² PVC塑料绝缘
3芯铜电缆,推荐载流量320A,相应功率168.5kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为597.6m;
120mm² PE塑料绝缘
3芯铜电缆,推荐载流量300A,相应功率158kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为413.5m;
150mm² PVC塑料绝缘
4芯铜电缆,推荐载流量340A,相应功率179.1kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为456m;
120mm² PE塑料绝缘
4芯铜电缆,推荐载流量300A,相应功率158kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为413.5m;
150mm² PVC塑料绝缘
1芯铝线,推荐载流量316A,相应功率166.4kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为306.7m;
240mm² PVC塑料绝缘
3芯铝电缆,推荐载流量306A,相应功率161.2kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为506.7m;