砼试块检验报告10组以内和大于10组达到设计强度百分比的界定及处理方法

本人是一名监理员,现收到施工单位的试验资料,

5个分部工程的砼试块抗压强度检测报告中

每个分部工程均含有C15,C20,C25,C30标号砼试块报告,各标号砼不到10组

而且这10组以内每个标号的砼均有部分达不到设计强度的1.15倍

我的问题是:

1.达不到1.15倍的砼试块是否合格;2.此实验报告3项检验内容,两项达到,

一项没达到,此检验报告是否有效;3.关于一个分项(分部)工程任意同标号

砼试块不到10组,或达到10组,须分别达到设计要求强度的多少倍,以及还有

须满足什么条件才能达到合格;

4.我收到这样的报告,未达到设计强度要求的砼,或者报告,作为监理单位

应该怎样处理,(分可以补报告,不可以补报告的情况)

在此感谢大家的帮忙与回答。

qq:273422511

水利工程监理员,如有资料员老师不吝授业,感激不尽。

达到10组
1.水泥砂浆试块是否也存在大于或小于10组达到设计强度百分比的界定,
2.如果不能补假试块资料,该怎样处理,工程是否能验收?

公布正确答案:
1、达不到1.15倍的混凝土试块是否判定合格,要分为以下情况:
一个检验批的试件组数n=2-9组时,用非统计方法;当一个检验批的混凝土试件仅有一组时,该组试件强度应不低于强度标准值的115%。大于等于10组的,要用统计方法判定。

2、检验报告只要有具备资质单位的检验章,且取样有代表性,或者监理进行了见证,检验报告是有效的。
3、混凝土强度的评定请参照强度评定办法。除了一组试块用设计强度的1.15倍外,2~9组,按照非统计方法规定,强度平均值≥1.15设计强度,同时最小值≥0.95倍设计强度。大于等于10组的混凝土试块,用统计方法。
4、一般你所说的情况,如果混凝土强度判定不合格,不能补报告。建议采取其他确定混凝土强度的方法,如回弹、钻芯等。

关于问题补充:1、是的,砂浆强度判定参照混凝土强度判定的方法。
2、如果判定混凝土不合格,可按照《建筑工程统一验收标准》中的处理方法,分设计核算是否满足使用要求,是否可以采取补强措施,有权威的检测部门检测能满足使用要求,返工重做等方法处理(1) 经返工重做或更换器具、设备的检验批,应重新进行验收。
(2) 经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批,应予以验收。
(3) 经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求、但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批,可予以验收。
(4) 经返工重做或加固处理的分项、分部工程,虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求,可按技术处理方案和协商文件进行验收。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-05-17
弱弱的问问楼上的各位老大,水利工程检验批怎么划分的?水利工程混凝土试块的强度评定与建筑工程一样吗?还有楼主提问的5个分部分项是如何界定的?各标号砼不到10组,是工程结束后的总数吗?
第2个回答  2010-05-17
1,不能判定合格。
2,报告有效,但是不能判定合格。
3,http://blog.163.com/china_024/blog/static/1345411912009111384125993/
4,可以补报告的:试块数量翻倍。不可不报告:钻心取样。

补充
1,如果是地面面层的话,水泥砂浆是应该做试块的。虽然设计没有提出强度等级要求,但在现行《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002)的第5.3.3条中规定:“水泥砂浆面层的体积比(强度等级)必须符合设计要求;且体积比应为1:2,强度等级不应小于M15。检验方法:检查配合比通知单和检测报告。”这里所说的检测报告,就是指砂浆试块的检测报告。没有试块是无法判定砂浆的强度等级的。
2,不知道
第3个回答  2010-05-17
你看下试块评定记录上面用公式套一下 就知道合不合格了