15kw电机80米线,需要多少平方米的电线

如题所述

  1、正常情况下,380V电路功率15kw的电机需要用2.5平方以上的铜线。
  2、电流=15000/380/1.732/0.8=28.5A,取2.5以上平方铜线。
  3、电压降校验,20℃,铜电阻率:0.0175Ω·mm2/m,电压降U=I*R=28.5*0.0175*80*1.7/2.5=27V,小于额定电压的10%,允许。
  4、如果三相略有不平衡,按最大电流计算,要相应增加铜线截面积。
  5、如果允许,应采用星--三角起动转换,或软起动,否则,也要相应增加铜线截面积。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2020-01-26
你好,如果是三相电机用线,那么15个千瓦的电动机起动是一次起动,那么你的用线不能低于10平方铜芯线,建议用16平方线,如果是二次起动装置,用铜芯10平方线本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-01-10
建议10平方。因为80米线较长。
第3个回答  2013-01-10
15KW三相电机额定电流在30A左右,以铜线“十下五百上二”的标准来说,6m㎡的铜芯线是满载安全电流是30A,电机启动时电流较大,安全考虑应该用10m㎡的铜芯电缆。希望能够帮到你,望采纳。
第4个回答  2013-01-10
6平方BV线电流35A