发那科数控车更换绝对位置编码器电池后,坐标系不记忆怎么办

电池刚换的,每次开机后,绝对坐标系中的xz值都显示为0,请问怎么解决啊?谢了
怎么重新定位,麻烦你说的详细点,谢了

FANUC 0I系列数控系统的数控机床无挡块返回参考点的设置

(绝对位置编码器的伺服电机,不需要安装回零开关和回零档块):

    先要设定的参数:
    1005#1设为1——各轴返回参考点不使用档块方式,此时返回参考点就不需要使用减速信号*DEC。
    1815#5设为1(使用绝对位置编码器)
    1815#4设为0(绝对位置编码器原点位置未确立)
    1006#5设为0(返回参考点方向为正方向){1006#5设为1(返回参考点方向为负方向)}
    CNC下电,机床下电。
    把绝对位置编码器的电池连接到伺服放大器上后,机床上电,CNC上电。

    进行检测编码器的1转信号(自动检测编码器基准点):
    用JOG或者手摇方式使机床电机转动1转以上。CNC下电,机床下电。再上电。

    设定参考点:
    JOG方式下对各轴手动移动至参考点返回方向的反方向,

    然后以1006#5设置的方向向参考点移动。
    把轴移动到想要设为参考点的位置之前附近。
    选择返回参考点方式对各轴进行返回参考点操作。

     当机床到达参考点时,返回参考点完成信号ZP*为1,

    此时1815#4自动变成1。


温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-06-08
在换电池是一定开机上电换电池否则绝对值最容易丢失。
第2个回答  2013-09-13
先将需要调整为绝对值编码器的轴移动到机床零点位置,改参数1815#4和1815#5,将这两位改为“1”之后重新上电,机床回零。
第3个回答  2013-09-13
从新定位,它的0点都叫标记的