三相四线漏电保护器为什么只接零线也跳闸?
把保护器下面的线全部拆下保护器能合上闸,在下面接一灯泡也亮。但是,接上线路就合不上闸。火线不接,只接零线也跳闸。
三相四线漏电保护器零线接地也跳闸吗?
举报该问题
推荐答案 2010-05-16
很简单,线路有漏电的地方。漏电保护器只要接上电源它就起保护作用。只要下庄有线漏电,和接上多少线没关系。你可以把插座上的插头全部拔下,再把开关都关了,再跳闸就是零线有漏电的地方。如果不跳闸了就是相线或用电器有漏电的地方。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/F28S742vv.html
其他回答
第1个回答 2010-05-16
因为下面的零线并不是独立专线,在某一段有可能与主零线并接或有漏电(与大地接触),所以,漏电保护器检测视为漏电而跳闸。
本回答被网友采纳
第2个回答 2010-05-16
你可以用500型的摇表或用万用表2M挡测火线与零线、地线之间的电阻(前提是没有用电器插在插座上、灯是关闭的并开关控火线并开关上没有二极管指示灯),如果有阻值说明一定有漏电的可能。
第3个回答 2010-05-16
零线接地了.
第4个回答 2010-05-16
零线接地了吧
或者保护器有问题
参考资料:
我是电工
相似回答
三相四线漏电
断路器一
接零线
就
跳闸
怎么回事
答:
第一种原因,
所接负载或导线存在火线或零线对地漏电
。第二种原因,负载或导线存在短路。第三种原因,
负载电流过大
,造成过载跳闸,根据过载的程度,会有一定时间上的差异,过载越大跳得越快。如果是这种情况,请检查是
负载故障引起的,还是本来配的开关容量不够
。第四种原因,同时接了380V和220V两种负...