三相四线漏电保护器为什么只接零线也跳闸?

把保护器下面的线全部拆下保护器能合上闸,在下面接一灯泡也亮。但是,接上线路就合不上闸。火线不接,只接零线也跳闸。
三相四线漏电保护器零线接地也跳闸吗?

很简单,线路有漏电的地方。漏电保护器只要接上电源它就起保护作用。只要下庄有线漏电,和接上多少线没关系。你可以把插座上的插头全部拔下,再把开关都关了,再跳闸就是零线有漏电的地方。如果不跳闸了就是相线或用电器有漏电的地方。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-05-16
因为下面的零线并不是独立专线,在某一段有可能与主零线并接或有漏电(与大地接触),所以,漏电保护器检测视为漏电而跳闸。本回答被网友采纳
第2个回答  2010-05-16
你可以用500型的摇表或用万用表2M挡测火线与零线、地线之间的电阻(前提是没有用电器插在插座上、灯是关闭的并开关控火线并开关上没有二极管指示灯),如果有阻值说明一定有漏电的可能。
第3个回答  2010-05-16
零线接地了.
第4个回答  2010-05-16
零线接地了吧
或者保护器有问题

参考资料:我是电工