防雷接地角钢需要埋多长比较好

如题所述

当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m。接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:

1、扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊。

2、圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。

3、圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。

4、扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊。

5、除埋设在混凝土中的焊接接头外,有防腐措施。

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015。

是中国计划出版社出版的国家标准,由浙江省住房和城乡建设厅主编,中华人民共和国住房和城乡建设部批准实施;于2015年12月3日发布,2016年8月1日实施。

本规范是含有强制性条文的强制性标准。是以保证工程安全、使用功能、人体健康、环境效益和公众利益为重点,对建筑电气工程施工质量作出控制和验收的规定。同时也适当地规定了少许外观质量要求的条款。

  以上内容参考百度百科 《建筑电气工程施工质量验收规范》

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-11-04
扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;

具体请参考规范GB 50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》24.2.1
当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m。接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:
1 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;
2 圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;
3 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;
4 扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊;
5 除埋设在混凝土中的焊接接头外,有防腐措施。本回答被网友采纳
第2个回答  2017-11-04
2.5m,顶部距地面1m