电梯噪音怎么才能处理

如题所述

电梯噪声真的能成功解决吗,来看看成功率有多大?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-11-20

通常采取从源头上进行噪音治理的办法,即对电梯本身进行隔音减震处理的“电梯主机减震法”:

1、对井道内电梯轨道进行改造,加装隔音毡作为减震材料,或者安装导轨减震降噪装置,以降低井道结构性传声。

2、在电梯井道与房间之间加设隔音墙体,这种做法对电梯井道的空间影响较小,同时也对电梯运行无任何阻碍作用,安全性好。

3、在电梯主机底部安装分体式金属减震平台,隔绝主机震动声波垂直、水平方向的声波传递。

扩展资料:

根据国家相关标准规定,日间声响超过80分贝,夜间声响超过35分贝时,就会对人体产生明显不良影响。

而北京市劳动保护科学研究所噪声与振动控制工程师庄稼捷在望京一些居民小区进行实地检测时,发现多数住宅楼里的电梯与住户的卧室仅有一墙之隔,晚间产生的噪声高达42分贝,严重干扰了居民的休息,有些人还出现头疼、心慌、脑涨等不良反应

低频噪声是指频率在500赫兹以下的声音。因为电梯产生的噪音一般为中低频,而人耳对低频噪声不太敏感,所以容易忽视其危害。

参考资料来源:人民网——电梯噪音不能忍 声音直达耳骨日久神经衰弱

参考资料来源:百度百科——电梯机房低频噪音

本回答被网友采纳
第2个回答  2020-05-27

电梯噪音一般要有物业或者开发商来处理,如果电梯噪声夜间超过了30分贝,那就属于物业和开发商的责任,房屋处于保修期可以找开发商,不在保修期找物业出钱。

电梯噪音的形成

  1、电梯机房承重墙与业主家墙体存在刚性连接;

  2、电梯井道结构传音。

  电梯降噪技术简述


  根据电梯低频噪音产生的声学原理和理论计算,并结合多个电梯噪音治理案例总结,通常采用的有效电梯噪音治理措施是对电梯组进行减振处理:

  1、配电柜采用低激发频率复合基础,所进出电线做软接触处理,断开大楼与楼板钢性链接形成的声桥,从根源上断离电磁辐射低频噪声;

  2、安装专业的电梯减震器,根据减振、消振、阻隔复合减振隔声原理,我司研制出具有隔振率高、体积小、重量轻及安装维护方便、杜绝安全隐患等优点的分体式金属减振平台,在各型号电梯降噪项目中被广泛应用。

  3、井道结构传声做减振处理,即对曳引机承重工字钢下方钢丝绳开口进行隔声。

 电梯经过减振措施实施后,可达到《城市环境噪声标准》1类混合区的噪声标准,白天不高于40分贝,夜间不高于30分贝。

第3个回答  2020-07-06
电梯噪声主要由以下三方面声源产生:
首先,主机房内曳引机驱动运转、轿厢及配重运行引起的低频振动声能量沿结构主承重墙传播,引起墙体楼板扰动产生共振;
其次,曳引设备摩擦促使电梯轿厢上下运行,曳引轮与曳引绳间在电梯高速运行过程中产生摩擦声,有时也由钢丝绳传递到轿厢,进而传递到导轨,传递到相邻墙体,影响到住户;
再者,曳引设备和导轨上下运行时导靴(导轮)与导轨间的摩擦、各旋转部件与曳引绳间摩擦、轿厢高速运行产生的空气流动等噪声污染,都将传递到导轨,传递到相邻墙体,影响到住户。
电梯噪声治理措施
1.曳引绳预留孔
预留孔对噪声的传播亦可以起到一定的推波助澜的作用,噪声通过此孔传入井道,从而攻击到井道周围的房间以及轿厢,在楼板的下方适当的安装消音器则解决此类问题的关键所在。
2.轿厢隔音降噪
对于轿厢内部的除噪处理也不容小看,轿厢的天棚以及各个墙面与地面之间做一层隔声和吸声处理。在满足装饰要求的前提下,材料必须得要符合环保标准的要求,免得造成环境的二次污染,对于降低各种摩擦声和轿厢高速运行产生的气流声就会有很大的帮助。
3.曳引机减震降噪
结构振动传声是曳引机噪声传播最主要的途径,所以,避免周围房间遭受噪声影响的有力解决方法是将曳引机的隔振工作做好,一般可以采用双层隔振。
4.风噪声的控制
因为电梯井与室外存在着温度差异,所以在运行中常会产生呼啸声,对于此类因为风引起的噪声控制也是非常必要的,通常可以选择在电梯井加装通风口,通过通风装置而降低电梯井内和室外的温度差异,同时,可以在电梯门厅以及轿厢处加装吸声和隔声处理装置。
如果您想要更好的降噪效果,建议咨询专业的声学降噪公司,按照专业的降噪方案进行治理。本回答被网友采纳
第4个回答  2017-04-24
  解决办法:
  1、原有的电梯主机,配电柜的基础与大楼钢筋混凝土刚性连接,成为电梯噪声主要传播“声桥”。原基础改造为复合宽频K值(颈度系数)减振降噪基础,以隔断低频噪声的传播途径。
  2、配电柜电磁辐射噪声也是强污染源之一,对配电柜基础采用最低激发频率为1HZ的复合基础;所进出电线作软接触处理,断开大楼与楼板刚性连接而形成“声桥”,从根源处断绝电磁低频噪声。
  3、如有轿厢及对重块主导轨磨擦传递至井道结构引起的噪声问题,使用电梯导轨减振降噪装置,降低这类井道结构性传声。