地线可以和火线同穿一根管吗?有哪些需要注意的问题?

如题所述

可以同穿一根管,而且有的时候必须同穿一根管。在《GB50327》中明确写着:同一个回路内的电线,必须穿入同一根管内。也就是说,如果这根火线和地线(还有零线)是属于一个回路的,它们就必须穿入同一根管内。不同回路内的火线和地线,可以同穿一根管,也可以不同穿——不过如果A回路的火线和B回路的地线同穿一根管的话,代表着两个回路内的电线必须全部穿入这根线管。 地线可以和火线同穿一根管吗?有哪些需要注意的除此以外,在电线穿管的过程中,还需要注意以下三点问题。 第一、接头 电线在敷设的过程中势必会出现接头,对待电线接头,我们要掌握两个原则。 1.接头必须在接线盒内进行,如果接头处不需要安装开关插座,则要设立专用的接头盒,并用挡板挡住——保证将来检修时可以很快的打开、看到接头,并在换线时不被电线接头影响。 地线可以和火线同穿一根管吗?有哪些需要注意的2.无论是做接头还是安装开关插座,穿线管必须与接线盒妥善连接,不能出现电线直接暴露在空气中或墙内的情况。 第二、拉线 为了方便维修时更换电线,要求在出现以下两种情况中的任意一种时增设拉线盒——拉线盒又叫过路盒,这个接线盒内没有任何接线和接头,电线直接从盒内穿过,最后用挡板挡住。换线时打开拉线盒,剪断电线即可轻松将电线拉出。 1.线管长度超过15米,期间没有出现接线盒。 2.线管出现两个及以上的90°角。 第三、穿线数量 电线穿管,在数量上有三种规定,第一点就是同一回路内电线必须穿入同一根线管(这一点在文章开端已经说过了)。下面说剩下的两点要求。 地线可以和火线同穿一根管吗?有哪些需要注意的1.穿线管内电线的总截面积(含绝缘层),不应超过穿线管内径的40%——这两个数据不好计算,我们平时说的电线直径都是指导体直径,而平时说的穿线管直径都是指外径。与我们需要的数据刚好相反。 具体的数据需要实际测量,不同型号的电线,绝缘层厚度不同;不同厂家的穿线管,外皮厚度也不同。经验告诉我们两个数据:16管内可穿入2.5平方电线6根;4平方电线3根——行业标准一般都高于国标,比如家庭装修,常见20管内只穿入3根电线的情况。 2.同一根穿线管内最多穿入8根线,所以插座回路需要三根线(零线、火线、地线),一根穿线管内最多穿入两个回路的电线;照明回路需要两根线,一根穿线管内最多可穿入四个回路的电线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-12-10
可以,注意电线绝缘,我们用pVC阻燃线管穿电线,唯一要注意的是线管内电线的多少,按标准:电线占线管百分之四十空间。实践中,我们可以穿入的电线占线管百分之六十空间,再多会影响电线散热,有安全隐患。
第2个回答  2018-12-10
可以同穿一根管,而且有的时候必须同穿一根管。同一个回路内的电线,必须穿入同一根管内。也就是说,如果这根火线和地线(还有零线)是属于一个回路的,它们就必须穿入同一根管内。不同回路内的火线和地线,可以同穿一根管,也可以不同穿——不过如果A回路的火线和B回路的地线同穿一根管的话,代表着两个回路内的电线必须全部穿入这根线管。
第3个回答  2018-12-10
我觉得是可以的,接头必须在接线盒内进行,如果接头处不需要安装开关插座,则要设立专用的接头盒,并用挡板挡住——保证将来检修时可以很快的打开、看到接头,并在换线时不被电线接头影响。
第4个回答  2018-12-10
可以,穿线管内电线的总截面积(含绝缘层),不应超过穿线管内径的40%——这两个数据不好计算,我们平时说的电线直径都是指导体直径,而平时说的穿线管直径都是指外径。与我们需要的数据刚好相反。