构造柱设置要求是什么?

如题所述

1、当无混凝土墙(柱)分隔的直段长度:120(或100)厚墙超过3.6m,180(或190)厚墙超过5m时,在该区间加混凝土构造柱分隔。

2、120(或100)厚墙:当墙高小于等于3米时,开洞宽度小于等于2.4m,若不满足时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁。

3、180(或190)厚墙:当墙高小于等于4m,开洞宽度小于等于3.5m,若不满足时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁。墙体转角处无框架柱时、不同厚度墙体交接处,应设置构造柱。

4、当墙长大于5m(或墙长超过层高2倍)时,应该在墙长中部(遇有洞口在洞口边)设置构造柱。

扩展资料:

注意事项:

构造柱应与圈梁连接,构造柱的纵筋应穿过圈梁,保证构造柱的纵筋上下贯通,只有这样才能真正增加整体刚性,发挥构造柱和圈梁的作用,而且要知道构造柱一般设计在房间的四个角,楼梯的四个角,房屋的拐角处这些部位。

另外构造柱的设计个数,一般根据房屋的层高、底部所承受的压力或者当地条件是否属于多镇区等等,一次来确保房屋的质量,同时需要注意的是若在外墙的四角设置构造柱,则需要在外墙上伸过一个开间,其他情况要在外纵墙和相应的横墙上拉通,截面的高度最好是大于等于四皮砖。

参考资料来源:百度百科-构造柱

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-04-22

构造柱设置要求是:外廊式和单面走廊式的多层房屋,应根据房屋增加一层的层数,再按下表要求设置构造柱,且单面走廊两侧的纵墙均应按外墙处理。

横墙较少的房屋,应根据房屋增加一层的层数,再按下表要求设置构造柱。当横墙较少的房屋为外廊式或单面走廊式时,同时要按条2款要求设置构造柱;但6度不超过四层、7度不超过三层和8度不超过二层时,应按增加二层的层数对待。

各层横墙很少的房屋,应按增加二层的层数设置构造柱。采用蒸压灰砂砖的砌体房屋,当砌体的抗剪强度仅达到普通黏土砖砌体的70%时,应根据增加一层的层数按条1-4款要求设置构造柱;但6度不超过四层、7度不超过三层和8度不超过二层时,应按增加二层的层数对待。

扩展资料:

墙体的高厚比较大如自承重墙或风荷载较大时,可在墙的适当部位设置构造柱,以形成带壁柱的墙体满足高厚比和承载力的要求,此时构造柱的间距不宜大于4M,构造柱沿高度横向支点的距离与此同时与构造柱截面宽度之比不宜大于30,构造柱的配筋应满足水平受力的要求。

砌体结构中其主要作用一是和圈梁一起作用形成整体性,增强砌体结构的抗震性能,二是减少、控制墙体的裂缝产生,另外还能增强砌体的强度。

参考资料来源:百度百科-构造柱

本回答被网友采纳