自动浮球高厎信号灯不亮什么情况也就是电柜上的指式灯不亮?

如题所述

浮球液位控制器就是一个随着液位高、低变化的开关,出现故障就是失去了开关作用,浮球液位控制器常见故障及处理方法有以下几点。

1、浮球被卡住。故障现象就是控制室的报警灯常亮,或液位已过高、过低其既不报警也没有任何开关动作。浮球被卡住大多是被测液位表面的油污、杂质所致,常发生在冬季,液位下降时,上面的部分油污和杂质会堆积在浮球与杠杆连接处,造成浮球不能正常工作,这类故障常出现在检测高液位的浮球液位控制器。可与工艺联系,把液位升高使其超过浮球,用容器内的液体温度将油污杂质融化,浮球就可以恢复工作。

而检测低液位的浮球液位控制器,大多是容器内的淤积物过多造成浮球被卡住的故障,这类故障只有在停用塔罐后,才能将容器内的淤积物清除掉。

2、浮球脱落。使用年限较长的仪表,由于浮球连接处受到腐蚀,造成浮球脱落,只有塔、罐设备停产后才能处理。

3、磁钢退磁。长时间的使用,浮球端部磁钢1的磁性会减弱,当浮球上、下浮动时,就没有足够的磁力来推斥相同磁极磁钢2进行上下摆动,使微动开关的状态无法切换,也就失去了开关作用,只能更换浮球液位控制器。

4、开关误报警,误动作。有可能是微动开关由于氧化、腐蚀出现接触不良,导线接触不良,端子进水引发的故障,可断电后用万用表测量开关及导线间的电阻值,或导线对地的绝缘电阻进行判断。

安装位置不当,把浮球液位控制器安装在液体进、出口附近,受液体快速流动的影响,液位波动会很大,从而使浮球波动变大,导致开关动作频繁而出现本故障,要彻底解决问题,只有重新选择浮球液位控制器的安装位置。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-03-09
供水模式:假设有一个水塔,当水塔的水越用越少时,此时需要供水。下限位启动,上限位停止。

2、排水模式:假设有一个污水坑,当污水满了到达上限位时,开始排污水。上限位启动水泵,下限位停止水泵。

示意图

调节铅坠的位置,可以控制浮球的位置,需要调到合适的位置。

内部结构:

内部有一个铁球、和一个微动开关。

结构图

黑色和蓝色为常开;
黑色和棕色为常闭。

电气符号

控制方式:

1、直连式

一般是单相600W以下可以用这种,只能控制单相的

2、通过接触器控制

用于小功率单相或三相水泵,此方法经过浮球开关的电流较
第2个回答  2021-03-09
高压配电柜指示灯闭锁是根据开关闭锁到位,限位触发触电闭合,指示灯才会亮的,如果闭锁没有到位,或者限位开关损坏、指示灯损坏、线路或者电源问题都不会亮

高压开关柜在电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保
护等作用,高压柜的组成主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压
负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开
关柜等几大类。 高压开关柜的组成及元器件   开关柜的组成:   开关柜应满足gb3906-1991《3-35 kv交流金属封闭开关设备》标准的有关
要求,由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络
等功能。柜体由壳体、电器元件(包括绝缘件)、各种机构、二次端子及连线等组
成。   1.柜体的材料:   1)冷扎钢板或角钢(用于焊接柜);   2)敷铝锌钢板或镀锌钢板(用于组装柜).   3)不锈钢板(不导磁性).   4)铝板((不导磁性).   2.柜体的功能单元:   1)主母线室(一般主母线布置按“品”字形或“1”字形两种结构   2)断路器室   3)电缆室   4)继电器和仪表室  5)柜顶小母线室   6)二次端子室 高压开关