家庭电压220V,用3000瓦的电热棒会不会烧电线?

如题所述

3000瓦连15A电流都不到,家庭电路最小也得用1.5平方铜线,载流量为15A,短时过载安全电流可达30A,用3000瓦电热有可能造成线路超载,但只是短时间过载,不会影响家庭电路的安全运行,不会烧电线(再说你字的线路更有可能比1.5平方大)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-01-28
不会
一般家庭电路的电线都不小于 2.5平方毫米——允许最大电流 26A
而 3000W用电器 I=P/U=13.6A,小于正常电线允许的最大电流
因此不会出现烧电线的情况~
第2个回答  2021-02-01
家庭电压220V,用3000瓦,电流等于3000÷220=13.6A,要用铜线2.5平方以上不会烧电线。本回答被网友采纳
第3个回答  2021-01-28
家庭电压220伏,3000瓦的电热棒,如果满功率加热,电流就是,
3000/220=13.6A,
3000瓦再加上其它电器,电流就很大了,家庭必须使用4-6平方的铜线,才会比较安全,如果是2.5的铜线,那就不行了,铜线容易发热
第4个回答  2021-01-28
根据单相220V电压,1千w约等于4.5A,哪么3000w它的电流约等于13.5A,那么家庭用电最少也得用2.5平方的线.2.5平方的线最大电流可达到40A,带一个3千w的电热棒足足有余。