移变高压测送上电后,怎么会显示分闸?

移变高压测送上电后,怎么会显示分闸

高压倒闸操作,必须根据值班调度人员和值班负责人的命令,受令人复诵无误后执行。 2. 倒闸操作前,必须填写操作票,根据接线图填写项目、顺序。 3. 倒闸操作必须有两人进行,一人操作,一人监护,其中对设备熟悉者,技术水平高者进行操作。 4. 停电拉闸操作顺序依次为:分断路器·拉开负荷侧刀闸·拉开母线侧刀闸,严禁带负荷拉隔离开关。 5. 送电合闸操作顺序依次为:合母线侧刀闸(上隔离开关)·合负荷侧刀闸(下隔离开关。中压变频器前端的整流变压器容量比电机大很多,变压器投入后会产生很大的励磁涌流,类似于没有变频器的情况下,电机直起将上级馈线断路器顶开的道理类似。这就是你问的问题的原因。不知道没有变频器的情况下,原先电机采用何种启动方式? 解决办法:在变频器上端,就是馈线柜下端加装一个电抗器或电阻器,以此来吸收浪涌,等功率单元的支撑电容充电完成后,采用接触器将电抗器旁路掉,变频器进入正常运行,绝对不会出现问题,而且对与变频器本身,尤其是支撑电容是个很好的保护,可以有效延长变频器寿命;再者对于变频器母线上的其他共网设备也是保护,不至于在电网容量较小时,导致其他设备欠压跳机,出现这种情况的其他朋友可以参照此方案。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-09
第一点,图上看不清开关柜的状态和接地刀闸的状态,换个图再看看。

第二点,开关柜分上下隔离刀闸式和小车开关式。手车的作用相当于隔离刀闸,作用是使设备上出现明显的断开点,确保安全。因为断路器里面的情况你是看不见的。

第三点,作用是一样的,手车上的按钮是当面板上的合闸/分闸旋钮失效时作为备用的。

第四点,停电操作:1、检查开关处于合闸状态(如开关状态与资料记录的不一致,停止一切操作,通知上级核实整个线路的运行状态)。2、断开断路器(将旋钮扭到分闸,没反应的按储能旋钮后再扭,还不行就打开柜门按断路器上的按钮,还不行就拿操作杆旋转断路器上的手动储能)3、检查断路器确已分闸(观察带电指示,断路器的分合指示)。4、将手车摇至试验/检修位置。(上下刀闸式先拉开负荷侧刀闸、后拉开电源测)5、检查手车已拉开到位。(面板上有指示)6、根据需要,合上接地刀闸。(一定要慎重,开关柜有时出线要反带进线,接地刀闸一侧有可能是带电的)。