求:约克风冷模块冷水机组高压保护是什么原因

如题所述

原因一 压缩机热保护调 二翅片脏了 三制冷剂多或少 三机组缺水
约克中央空调郑州售后追问

你好,主机前几天运行都正常突然第二天开机发现五台机子只有半边压缩机工作,不知是什么原因,故障显示高压报警。谢谢

追答

原因一 压缩机热保护调 二翅片脏了 三制冷剂多或少 三机组缺水
约克中央空调郑州售后

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-07-04
散热不好!检查翅片冷凝器有没有东西遮住了,脏了的话要清洗冷凝器。本回答被提问者采纳