供电所安全生产领域存在的主要风险有哪些

如题所述

供电所安全生产领域存在的主要风险有很多,以下是我多年经验。
线路、检修、安装施工为主要风险:
1、危险点:工作现场工作条件、现场设备状况等检查了解不清。
控制措施:在工作前了解掌握缺陷部位及缺陷产生的原因,制定针对性的缺陷处理措施,同时了解现场条件,停电工作地点和相邻带电设备名称、编号及安全措施。
2、危险点:工作任务不清,安全措施不全。
控制措施:设备缺陷处理,工作前应进行三交待、三检查。
3、危险点:无票进入现场工作。
控制措施:在电气设备上工作(包括高压设备区)必须按安规有关规定填写工作票。
4、危险点:签发工作票未严格把好安全关。
控制措施:工作票签发人必须严格审查工作票所列内容与工作任务相符。
5、危险点:工作许可人审查不细致。
控制措施:工作许可人必须认真审查工作票所列内容,检查安全措施正确完备。
6、危险点:组立现场指挥信号不清。
控制措施:砼杆组立现场设总指挥一人负责直向观察,保证信号畅通。横向应设指挥一人负责指挥。
7、危险点:吊点选择,防抱杆受力不均匀倾倒。
控制措施:抱杆应受力均匀,两侧拉绳应拉好,应考虑松软土质时防下沉的安全措施。岩石地面应有防滑安全措施。组立现场1.2倍杆高内不得站人。
8、危险点:施工工具使用不当。
控制措施:使用经效试合格的安全工机具,施工时工机具应按有关规程,规定使用。
9、危险点:输电线路检修误登带电杆塔。
控制措施:严格执行验电和装设接地线后,方可攀登。登杆前必须核对线路名称,杆塔编号与工作票相符。拆除接地线后,即认为线路带电不准登杆工作。
10、危险点:用户反送电。
控制措施:凡有可能送电的工作地段的分支线路也要挂接地线
11、危险点:高空坠落。
控制措施;上杆前检查工具是否牢固。在杆上工作必须使用安全带和安全帽,安全带系在牢固的构件上。杆上工作换位时,不得失去安全带的保护。
12、危险点:同杆架设线路工作误碰带电线路。
控制措施:同杆架设线路在停电线路上工作时,作业人员活动范围及携带的工具、材料与带电线路距离10KV为1米。必须使用绝缘无极绳,绝缘安全带。
13、危险点:误登带电配变。
控制措施:检查配变名称、编号与工作票相符,不论是否线路带电应拉开刀闸、保险,同时验电接地。
14、危险点:用户低压反送电伤人。
控制措施:工作人员熟悉低压网络,工作前对反送电用户解释。悬挂禁止合闸、有人工作表示牌,验明低压线路无电后三相短接并可靠接地。
15、危险点:杆塔上工具材料坠落打击。
控制措施:杆上、杆下现场人员必须戴安全帽,并系好帽带。杆上工作人员应携带工具袋,禁止在杆塔上搁置工具材料。上下传递工具材料应用绳索传递,不得抛接,不得向地面乱扔。闹市区、街道工作时,作业区应设置围栏,并挂警示牌防行人逗留误入工作区。
16、危险点:输电线路砍伐树木砸伤人员。
控制措施:砍伐树木的下方或倒落方向不得有人逗留,应设专人监护。
17、危险点:输电线路砍伐树木防接触带电线路和设备伤人。
控制措施:砍伐靠近带电线路和设备的树木时,工作负责人必须在工作开始前向全体人员说明线路有电。不得攀登树木,绳索不得接近导线,必须用绳索将被砍伐树木拉向与带电线路、设备相反方向。