推荐答案 2021-06-25
有以下几种可能:
1、水泵长期没有运行,使得叶轮、密封部位粘结,造成电机堵转;开机前应盘动水泵,确认转动灵活再启动。
2、电气故障,检查电机及线路有无缺相故障,保护系统有无误动作,排除后试机
若仍没有压力可能为以下情况:
1、管路泻压,可能为管路的某个部位有泄露造成泻压,从而使系统压力减小;此时你可以关闭出口阀门,检查压力情况。
2、判断
压力表
是否正常,压力表有损坏的可能
3、叶轮腐蚀或者叶轮口环磨损,更换叶轮
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/F2FP44qvPSq8FFFM7Pq.html
其他回答
第1个回答 2015-12-08
消防泵打压没有压力的主要原因有一下几个方面:
一、水泵不启动:
1、电气线路或者水泵控制柜的故障造成水泵不启动;
2、水泵轴的盘根过紧或者由于长时间不运行轴部件锈死,造成水泵轴抱死或锈死而引起水泵不启动。
二、水泵能启动,但是管路没有压力:
1、进水阀门没有打开;
2、水泵出口阀门没有打开;
3、水泵内气体没有排空;
4、压力表的表阀门没有打开;
5、压力表堵塞;
6、压力表失灵故障;
7、管道系统水还没有充满;
8、阀门故障打不开或者阀芯脱落;
9、水池内备水不足已经抽干,造成抽空。
只要认真检查一下以上部位看看是否存在以上故障,并排除故障就可以正常送水打压。