传热系数=1/(0.15+热阻),0.15是围护结构内外表面对流传热热阻之和。知道建筑所在城市,在《民用建筑供热通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)的附录里能查到当地的室外气象参数,室内设计参数夏季一般是26℃、50~60%。
知道了传热系数和室内外温度参数,这样就可以使用负荷计算软件计算了,鸿业、天正暖通在网站上有试用版,都能做负荷计算。有耐心的话,也可以按照空调设计手册里的公式,用EXCEL自己做一个表格啦。
追问0.15是经验数值么
追答《民用建筑供热通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)能查到围护结构内、外表面换热系数分别为8.7和23W/(m2.K),故围护结构内外表面对流传热热阻之和=1/8.7+1/23=0.15(m2.K)/W。
围护结构综合传热系数=1/(围护结构总热阻)=1/(内表面对流传热热阻+新型材料热阻+外表面对流传热热阻)=1/(0.15+新型材料热阻)。