卷材防水层常见质量问题及控制措施有哪些?

如题所述

常见的质量问题:卷材与基层粘结不牢、空鼓、卷材搭接不符合要求、接缝粘贴不严。控制措施
1、防水卷材施工前应对砼基层进行检查验收,有问题应及时处理掉。
2、检查防水卷材质量,包括表面质量、卷材厚度、出厂日期(防止超期产品用于工程)。除有出厂合证外,还应进行材料复试。
3、防水卷材施工前应检查基层的含水率能否达到粘结牢固的程度,必要时应进行工艺试验,卷材与基层粘结牢固是保证防水质量的关键环节。
4、防水卷材施工应由专业施工队完成,施工人员应经培训上岗。
5、防水卷材施工时,检查卷材与基层粘结是否牢固,卷材间搭接宽度应符合要求,搭接处应粘结牢固,封口应严密。
7、冬季施工时,尚应遵守冬季施工要求。
8、卷材附加层施工应符合设计、规范要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-26
  卷材防水层常见质量问题:
  最容易出现的是卷材与基面粘接达不到100%(即满粘),因防水层局部点位被破坏使水体窜至其他部位导致建筑物渗漏且难以寻找渗漏点,通常叫做窜水。

  预防措施。
  1)无论用外贴法或内贴法施工,都应把地下水位降至垫层以下不少于300mm。垫层上应抹1:2.5水泥砂浆找平层,以创造良好的基层表面,同时防止由于毛细水上升造成基层潮湿。
  2)保持找平层表面干燥洁净。必要时应在铺贴卷材前采取刷洗、晾干等措施。
  3)铺贴卷材前1~2d,喷或刷1~2道冷底子油,以保证卷材与基层表面黏结。
  4)无论采取内贴法或外贴法,卷材均应实铺(即满涂热沥青胶结料),保证铺实贴严。
  5)当防水层采用SBS、APP改性沥青热溶卷材施工时,可采用热熔条粘法施工。即采用火焰加热器熔化热熔型卷材底层的热熔胶进行粘贴。铺贴时,卷材与基层宜采用条状黏结。但每幅卷材与基层黏结面不少于4条,每条宽不小于150mm,卷材之间满粘。