总用电量为170个千瓦,应该用多大的铜芯电缆
说是170但不可能同一时间段使用。距离总变配箱大概100米左右,餐厅使用的。
举报该问题
推荐答案 2014-01-04
理论上说,170千瓦需要配备185平方的电缆,但考虑到你的实际情况,可以采用120平方的电缆。就算170千瓦同时使用,也能勉强带动。但不能长时间运行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/F2FqFPP87M8vS8FvSvq.html
其他回答
第1个回答 2014-01-06
电压380的吧 258A,用YJV 3*95+1*50刚好够用,考虑以后升级建议3*120+1*70.我是电缆厂的,需要的CALL我
相似回答
总用电量为170个千瓦,应该用多大的铜芯电缆
答:
理论上说,
170千瓦需要配备185平方的电缆
,但考虑到你的实际情况,可以采用120平方的电缆。就算170千瓦同时使用,也能勉强带动。但不能长时间运行。
大家正在搜
电热毯用电量多大
台式电脑用电量多大
电烤箱用电量多大
电脑用电量一天用多少
台式电脑用电量是多少瓦
燃气热水器用电量多大
壁挂炉用电量多大
电脑用电量大吗
冰箱的用电量是多少
相关问题
总用电量为170个千瓦,应该用多大的铜芯电缆
380伏,60-70千瓦的用电量,需要用多大的电缆?
600KW的用电量需要多大的铜芯电缆
用电量150千瓦,需要多大的五芯电缆?
总用电量是80千瓦需要多大的电缆,电流多大?
50千瓦的用电量要配多大的电缆.怎样计算?
总用电量为250kw,要用电缆多大,公式如何计算,谢谢
210千瓦用电量,170米电缆,需要用多大电线