第1个回答 2010-05-07
要看你是什么变压器。是干变?干变有F、H和C级。绝缘等级不一样,他们的温升标准是不一样的。先不在这里讲了。
估计你是讲油浸变压器吧?
油浸变压器(高温油变除外)是A级绝缘,最高运行温度是105度。
电力部门的变压器运行规范控制运行温度为85度。这85度是怎么来的呢?85度是变压器的油顶层平均温度。与变压器内部的最热点温度相差13度。也就是说,当变压器运行在85度(含环境温度)时。变压器的最热点温度为85+13=98度。国际电工学会(IEC)认为变压器最热点温度在98度时,变压器的运行寿命为20年。
所以,当变压器油顶层温度达到85度时,温度计应该要动作。或发信号或跳闸。本回答被网友采纳
第2个回答 2010-05-07
按照变压器手册上的说法,普通变压器油的耐热极限温度是98度。
但考虑到按照负载导则中的说法在事故过负荷的情况下绕组的最高温度可达140度(比正常老化寿命的极限温度105度高很多)。
所以在紧急情况下,油顶层的温度应该比98度还能更高一些。
第3个回答 2010-05-07
变压器的允许的上限温度,与环境湿度有关,一般绕组湿升65度,油面温升55度,具体参考变压器的铭牌及说明书!它不是某一值!环境温度加允许湿升就是他的湿度上限!
第4个回答 2010-05-07
一般允许85以内℃。