接触器和继电器合时正常,分离有时正常,有时接触器不跳,继电器叭叭跳,压力罐上用的

压力罐用的

压力罐泵用电机启停的控制回路中,现场常用电接点压力表(或者压力控制器)检测实际压力,到压力下限启泵,压力上限停泵。
通过接触器的分离和闭合,达到控制电机的启停,控制顺序为:电接点压力表——继电器——接触器——电机。
继电器叭叭跳是电接点压力表实际压力(黑针),在与设定压力指针(绿色下限,红色上限)处于接通(或断开)的临界状态是产生的,属于正常(此时可观察到触点会有微弱的电弧,一般磁助式表都有此现象,使用防震表会改善)。

分离时有时接触器不跳,继电器叭叭响,是因为压力表一段时间后触点发黑接触电阻过大,造成接触不良引起的。清洗擦拭触点或者更换压力表即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-02-28
先确认接线是否有松动
再看看:是否压力波动,正好在设定值附近