抗震支架一般多少米一个?

如题所述

155.55元/副(单向)、195.38元/副(双向)。抗震支架、包含装配式抗震支架(成品支架)的计量单位为副,也就是我们说的套。我们知道抗震支吊架主要用于建筑给水排水、消防、供暖、通风、空调、燃气、热力、电力、通讯等机电工程设施,根据使用领域安装形式和所使用的配件也是不一样的。总体而言,抗震支架的费用主要集中在抗震支架安装价格和成品价格两大块。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-08-03

12米。

所有大于等于DN65以上的生活给水、消防管道系统要求12米安装一个侧向抗震支架,24米安装一个纵向抗震支架。

所有直径大于等于0.7m的风管系统要求9米安装一个侧向抗震支架,18米安装一个纵向抗震支架,电力系统管道及电缆桥架系统所有内径大于等于60mm的电气配管、所有重力大于等于150N/m的电缆桥架,电缆梯架,电缆线盒,母线槽要求12米安装一个侧向抗震支架,24米安装一个纵向抗震支架。

扩展资料:

抗震支架注意事项:

在安装管道消防抗震支架的时候埋设深度应符合规范要求,型钢型号和按安装部位也要严格按照规范。

管道的连接焊缝不能在应力集中的支架上。

管道消防抗震支架不允许作为脚手架或作业面进行踩踏。

要考虑管道受热伸长后的位移,当采用滑动支架时,为了保证管道热伸长后其滑托仍在型钢支架上,需要对安装位置进行适当移动。

当采用吊架时,可将吊杆与管道膨胀方向相反的方向倾斜一定角度安装。

参考资料来源:百度百科-抗震支架

本回答被网友采纳
第2个回答  2020-08-28
抗震支架适用于悬吊管道中重力大于1.8kN的设备,DN65以上的生活给水、消防管道系统,矩形截面面积大于等于0.38㎡和圆形直径大于等于0.7m的风管系统,对于内径大于等于60mm的电气配管及重力大于等于150N/m的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽。
1、给水、热水及消防管道新建刚性连接金属管道侧向最大间距为12m,纵向为24m,柔性金属管道及非金属管道侧向为6m,纵向为12m。
2、燃气、热力管道抗震支架安装最大距离为侧向6m,纵向为12m。

3、通风及排烟管道刚性材质风管侧向为9m,纵向为18m,非金属材质风管侧向为4.5m,纵向为9m。
4、电缆桥架(金属刚性材质)最大间距侧向为12m,纵向为24m,非金属材质侧向为6m,纵向为12m
备注:改建工程最大抗震加固间距为以上数值的一半。
第3个回答  2018-12-03
消防管12米-分管9米-桥架12米,按照一侧一纵安装。有90°弯头一般各加一个侧向。。。本回答被网友采纳
第4个回答  2019-04-29
4米 或者6米 看工地要求了。还有施工材料。