C25混凝土试块强度值为19MPa算不算合格

希望知道的能尽快告知我……急用
我的试块是100*100*100,28天标准养护

  国家规定C25混凝土试块强度值为25MPa算合格,19Mpa不合格。
  混凝土强度检验规定
  用于检查结构构件混凝土强度的试块应该在混凝土的浇注地点随机抽取。取样和试块的留置应符合下面几个规定:
  1不超过100msup3;的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;
  2每工作班搅拌的同一配合比的混凝土不足100盘时取样不得少于一次;
  3当一次连续浇注超过1000msup3;每200 msup3;取样一次;每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;
  4每次取样应该至少留置一组标准养护试块,同条件养护试块的留置组数应根据实际需要确定。
  所谓的实际需要,在规范的附录D中说明:同条件养护的试块所对应的结构构件或结构部位应由监理(建设)施工等各方共同决定,选定的依据是什么?结构实体的检验仅限于涉及结构安全的柱、墙、梁等结构构件的重要部位。像垫层等非涉及结构安全的部位完全可以不留置同条件试块。同条件试块留置数量依照《规范》的规定:同一强度等级的同条件养护试块,其留置的数量应根据混凝土工程的工程量和重要性决定,不宜少于10组不应少于3组,不少于10组是为了按照GBJ107的要求构成进行统计方法的必要条件,不少3组是为了按照GBJ107的要求构成非统计方法的必要条件。
  当有抗渗要求的工程时,混凝土试块应当在浇注地点随机取样,同一工程同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-05-07
19MPa仅为76%肯定不合格,需要达到100%以上才可以。

回弹一下,看看强度够不够。如不够,重要部位的话,需尽快查原因,追究责任。采取补救措施。如果是非结构部位好一点。

如果回弹够,那就是做块的问题,赶紧拿一组富余块(强度够的)去实验室重新委托。本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-05-07
与试块大小、养护条件、养护时间都有关系,C25只是个标准值

C25的标准抗压强度值是边长为150mm的立方体在(20±3)℃的温度和相对湿度在90%以上的潮湿空气中养护28d,依照标准实验方法测得的具有95%保证率的抗压强度作为混凝土强度等级,C25后的数字25即为混凝土立方体抗压强度的标准值25N/mm2

如果你的试块为150X150X300的棱柱,在该条件下测得的就是轴心抗压强度,对于C25,该值约为16.7MPa
第3个回答  2010-05-07
不合格