熔断器上级与下级熔体额定电流的比值

如题所述

第1个回答  2010-05-13
3倍以上,保证选择性的要求。
第2个回答  2015-09-15
在配电系统中,各级熔断器应相互匹配,一般上一级熔体的额定电流要比下一级熔体的额定电流大2~3倍。
熔断器的选择方法
1)根据使用条件确定熔断器的类型。
2)选择熔断器的规格时,应首先选定熔体的规格,然后再根据熔体去选择熔断器的规格。
3)熔断器的保护特性应与被保护对象的过载特性有良好的配合。
4)在配电系统中,各级熔断器应相互匹配,一般上一级熔体的额定电流要比下一级熔体的额定电流大2~3倍。
5)对于保护电动机的熔断器,应注意电动机起动电流的影响,熔断器一般只作为电动机的短路保护,过载保护应采用热继电器。
6)熔断器的额定电流应不小于熔体的额定电流;额定分断能力应大于电路中可能出现的最大短路电流。
熔体的额定电流可按以下方法选择:
1、保护无起动过程的平稳负载如照明线路、电阻、电炉等时,熔体额定电流略大于或等于负荷电路中的额定电流。
2、保护单台长期工作的电机熔体电流可按最大起动电流选取,也可按下式选取:
IRN ≥ (1.5~2.5)IN
式中IRN--熔体额定电流;IN--电动机额定电流。如果电动机频繁起动,式中系数可适当加大至3~3.5,具体应根据实际情况而定。
3、保护多台长期工作的电机(供电干线)
IRN ≥ (1.5~2.5)IN max+ΣIN
IN max-容量最大单台电机的额定电流。ΣIN其余.电动机额定电流之和。
第3个回答  推荐于2016-01-30
不同型号的熔断器具有不同的保护特性,一般我们认为的只是作为短路或连续过载进行保护。熔断器熔体额定电流的确定原则主要是根据负载的容量和负载的性质来确定的。
1、对于变压器、电炉和照明等负载,熔体的额定电流应略大于或等于负载电流。
2、对于输配电线路,熔体的额定电流应略小于或等于线路的安全电流。
3、对于电动机负载,因其启动电流较大,一般可按照(1.5——2.5)倍额定电流选择。
4、对于多台电动机负载的短路保护,熔体的额定电流大于或等于(1.5——2.5)倍的最大电机额定电流,加上其余电动机的计算负荷电流。