整流变压器为什么二次侧一个是三角形接法,一个是星形接法?

而且二次电压都是一样的,是不是可以遏制什么谐波啊?具体原理请讲解一下吧

你所看到的整流变压器,实际上是一台多相整流的变压器。高压可能是Y接,也可能是带有移相线圈的。如果是一台变压器,很可能是六相12脉冲整流的。如果是两台,很可能是12相24脉冲整流的(因为你没有说的很清楚,所以我只能猜着说)。

那么你看到的二次侧是两组线圈,一组接成y接,另一组接成d接。而且是两组上下分裂排列的。是这样吗?这就是典型的低压上下分裂的分裂变压器。

如果一次侧是星(Y)接。二次侧有一组也是星(y)接,与高压同相位。另外一组是三角(d)接,与y接那组相位角差30度。这样就形成了6相整流。

你所说的什么遏制谐波,当然有作用,但这不是主要的,增加整流相数是主要的。

如果你能提供更多的关于这台变压器的参数数据,我还能给你作进一步的解释。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-05-15
支持楼上月亮哥的回答

我也刚做了一台18脉波的整流变压器,虽然那个单子是没做,不过自己试制了一台

小功率的移相变压器,呵呵,至少原理搞明白了

你说的变压器应该是输出6相的变压器,这样整流后就是

12脉波,如果是两台的话,并联可以做24脉波的

不过这个变压器的阻抗匹配比较难,而且副边星接和角接的电压存在根3的情况

电压很难调到相等,可能需要叫平衡电抗器来解决.
第2个回答  2020-04-29
6脉波整流,5次及7次谐波电流比较大,其他高次谐波也存在,12脉波整流系统中,5次及7次谐波电流消除了(理论上),最大谐波是11次及13次,但是这两个谐波电流比较6脉波整流的5次及7次谐波小得多,所以大功率整流都要增加脉波数,以消除高次谐波电流对电网的影响,大规模的电解铝厂及氯碱生产企业的整流系统甚至有48脉波的。
第3个回答  2020-04-16
哈哈,他们都不懂,你的猜测是对的,这样设计就是为了消除谐波的
第4个回答  2010-05-14
什么整流