请问0.4T的中频炉用多大的变压器?

我公司以前一直是用0.25T的中频炉,变压器是250KVA的.化一炉水的时间大约是80分钟.今年业务有所增加,所以老板考虑买台大一点的炉子,最近在已经确定买一台0.4T的中频,请问250KVA的变压器能带得起吗?如果能带得起,那大概要多少时间化一炉水?

250公斤炉子一般功率为200KW,500公斤为400KW,400公斤起码要300KW吧,250KVA变压器有点小,砌个水池吧变压器泡在水里可以当300KVA用,时间肯定长多了

来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-18
用315KVA的都有点小,最好选择400KVA的变压器,太小融化的时间长,变压器夏天升温很快
第2个回答  2012-06-25
今年有新办法,高处理变压器
第3个回答  2012-07-11
高出力变压器250KVA可代替400KVA的,且能降耗40%。过载能力强,温升低,散热效果好。