我公司以前一直是用0.25T的中频炉,变压器是250KVA的.化一炉水的时间大约是80分钟.今年业务有所增加,所以老板考虑买台大一点的炉子,最近在已经确定买一台0.4T的中频,请问250KVA的变压器能带得起吗?如果能带得起,那大概要多少时间化一炉水?
250公斤炉子一般功率为200KW,500公斤为400KW,400公斤起码要300KW吧,250KVA变压器有点小,砌个水池吧变压器泡在水里可以当300KVA用,时间肯定长多了