16平方毫米铜芯电缆能负荷多少千瓦

如题所述

如果使用VV绝缘电缆,16平方毫米铜芯电缆的载流量在环境温度为30度时为80A,如果用在三相电源上,大约是45-52KW左右(视负荷的功率因算而定);如果用在单相电源上,大约为14-18KW(视负荷的功率因算而定)。

如果采用YJV绝缘电缆,30度环温时额定载流量为100A,如果用在三相电源上,大约是56-66KW左右(视负荷的功率因算而定);如果用在单相电源上,大约为19-22KW(视负荷的功率因算而定)。

扩展资料:

用数字表示外护层构成,有二位数字。无数字代表无铠装层,无外被层。第一位数字表示铠装,第二位数字表示外被,如粗钢丝铠装纤维外被表示为41。

电缆型号按电缆结构的排列一般依次序为:绝缘材料;导体材料;内护层;外护层。电缆产品用型号、额定电压和规格表示。其方法是在型号后再加上说明额定电压、芯数和标称截面积。

聚氯乙烯绝缘单芯软线,最高使用温度65℃,最低使用温度-15℃,工作电压交流250V,直流500V,用作仪器和设备的内部接线。

铜芯聚氯乙烯绝缘和护套软电线,允许长期工作温度105℃,工作电压交流500V,直流1000V,用于潮湿,机械防护要求高,经常移动和弯曲的场合。

参考资料来源:百度百科--电线电缆

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-06
如果使用VV绝缘电缆,16平方毫米铜芯电缆的载流量在环境温度为30度时为80A,如果用在三相电源上,大约是45-52KW左右(视负荷的功率因算而定);
如果用在单相电源上,大约为14-18KW(视负荷的功率因算而定)。
如果采用YJV绝缘电缆,30度环温时额定载流量为100A,如果用在三相电源上,大约是56-66KW左右(视负荷的功率因算而定);
如果用在单相电源上,大约为19-22KW(视负荷的功率因算而定)。
第2个回答  推荐于2017-09-15
  如果使用VV绝缘电缆,16平方毫米铜芯电缆的载流量在环境温度为30度时为80A,如果用在三相电源上,大约是45-52KW左右(视负荷的功率因算而定);如果用在单相电源上,大约为14-18KW(视负荷的功率因算而定)。
如果采用YJV绝缘电缆,30度环温时额定载流量为100A,如果用在三相电源上,大约是56-66KW左右(视负荷的功率因算而定);如果用在单相电源上,大约为19-22KW(视负荷的功率因算而定)。
第3个回答  2010-05-14
一般情况下:每平方毫米铜芯线的载流量可按5A来计,那16平方毫米的铜芯线就可以用到90A,具体是多少千瓦,要看你采用的电源电压了。
第4个回答  2010-05-14
您提得问题不够全面,因为电缆能承受多少负荷,与距离有很大的关系,另外,还有您需要的压降是多少,可以通过公式计算:

电缆截面=(距离*功率/系数*线电压的平方)100

电缆截面=平方毫米
距 离=千米
功 率=千瓦
系 数=铜电缆取54;铝电缆取32
线 电 压=千伏

朋友:这个公式虽然简单可实用,您可以试一试。