混凝土浇筑三个月后做回弹检测的话就要测碳化深度,依据哪本规范?

如题所述

可以根据《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011中4.3关于碳化深度的测量。
4.3.1 回弹值测量完毕后,应在有代表性的测区上测量碳化深度值,测点数不应少于构件测区数的30%应取其平均值作为该构件每个测区的碳化深度值。当碳化深度值极差大于2.0mm时,应在每一测区分别测量碳化深度值。
4.3.2 碳化深度值的测量应符合下列规定:
1可采用工具在测区表面形成直径约15mm的孔洞,其深度应大于混凝土的碳化深度;
2应清除孔洞中的粉末和碎屑,且不得用水擦洗;
3应采用浓度为1%~2%的酚酞酒精溶液滴在孔洞内壁的边缘处,当已碳化与未碳化界线清晰时,应采用碳化深度测量仪测量已碳化与未碳化混凝土交界面到混凝土表面的垂直距离,并应测量3次,每次读数应精确至0.25mm;
4应取三次测量的平均值作为检测结果,并应精确至0.5mm。