减小箍筋间距,增大箍筋直径知道小于为止。
设梁截面为200mm×450mm,
梁混凝土自重: 0.2×0.45×25=2.25KN/m;
梁抹灰:(0.2+0.45×2)×0.02×20=0.44KN/m;
梁恒载: 9.50KN/m;
合计: 12.19KN/m;
活荷载: 8.0KN/m;
梁跨中弯矩设计值:M=(12.19×1.2+8.0×1.4)×4.86²÷8=76.26KN-m;
梁剪力设计值: V=(12.19×1.2+8.0×1.4)×4.86÷2=62.76)KN
扩展资料;
梁截面宽度b=200mm,高度h=450mm,受压钢筋合力点至截面近边缘距离a's=35mm,受拉钢筋合力点到截面近边缘距离as=35mm,计算跨度l0=4860mm,混凝土强度等级C40,纵向受拉钢筋强度设计值fy=360Mpa,纵向受压钢筋强度设计值f'y=360Mpa,非抗震设计,设计截面位于框架梁梁中,截面设计弯矩M=76.26kN·m,截面下部受拉。
参考资料来源:百度百科-混凝土强度等级