施工电梯都有哪些安全装置?

如题所述

一、缓冲装置;施工升降机的缓冲弹簧装在与基础架连接的弹簧座上,当吊笼发生坠落事故时,减轻吊笼的冲击,同时保证吊笼和配重下降着地时成柔性接触,减缓吊笼和配重着地时的冲击。

二、电气安全开关

1.电气联锁限位开关;施工升降机行程开关又称限位开关,用于控制机械设备的行程及限位保护,是根据运动部件的行程位置而切换电路的电器。原理:一组常开,一组常闭。

2.极限开关;在限位保护装置失效后,切断主电源,紧急开开关不能自动复位

三、机械联锁装置

机械联锁装置要配合电气安全开关使用,在人和货物进出时,门未关闭或关闭不严时,吊笼将停止工作,升降机设备在工作中,门被打开,吊笼控制电路被切断,吊笼停止运行。

1.安全门机械联锁装置;施工升降机围栏门有机械锁钩、电气联锁限位开关,当设备运行时打开围栏、机械钩失效,若吊笼还在运行、机械钩及限位开关均失效。

四、防坠安全器

坠安全器是施工升降机重要的安全装置,安装在吊笼内部,当吊笼因故障引起高度下滑,防坠器会在一定距离内将吊笼平稳制动,防止掉落、保证人员安全。每季度必须做一次防坠落实验,查看防坠器检测日期是否过期。

五、施工电梯超载保护器

施工电梯超载保护器安装在吊笼与驱动板的连接处(连接销轴),感应吊笼内重量,当设备超载时,报警并切断电路不能启动。并将重量信号经过转换后传给重量限制器。

六、安全钩
使吊笼上行到轨架安全防护设施顶部时,安全地勾在导轨架上,防止吊笼脱离导轨架或防坠安全器输出端齿轮脱离齿条,保证吊笼不发生倾覆坠落事故。
七、其他安全措施
1.急停开关;吊笼在运行过程中发生各种原因的紧急情况时,司机能在任何时候按下急停开关,使吊笼停止运行。

2.楼层呼叫器;为使施工升降机吊笼内司机能接收到各楼层呼叫信息而安装闭路的双向电器通讯装置。
3.楼层防护门;在楼层运料和人进出的通道,施工升降机运行中人员无法打开此门,楼层门高度不宜小于1.8m,宽度与吊笼门宽度差不应大于120mm,层门与关闭的吊笼门水平距离不超过200mm,层门下沿离通道应小于50mm。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-03-08
满意答案三荣电梯3级2013-05-07电梯安全保护装置电梯安全保护装置电梯安全保护装置电梯安全保护装置
1、防止超越行程的保护:强迫减速开关、限位开关、极限开关;
2、防电梯超速和断绳得保护:限速器、安全钳;
3、防人员剪切和坠落得保护:门、门锁和门电气安全触点联合承担;
4、缓冲装置:缓冲器;
5、报警和救援装置:
报警装置包括:警铃、对讲装置、内部直线报警电话或与电话网联网的电话;
救援装置包括:曳引机的紧急手动操作装置和层门的人工开锁装置、紧急电动运行装置、井道安全门,轿厢安全门、轿厢安全窗
6、停止开关和检修运行装置:停止开关一般称急停开关,按要求在轿顶、
底坑和滑轮间必须装设停止开关。检修运行是为便于检修和维护而设置得运行状态,由安装在轿顶或其他地方的检修运行装置进行控制,当轿顶以外的部位如:机房、轿厢也有检修运行装置时,必须保证轿顶的检修开关“优先”
7、消防功能
8、机械伤害的防护
9、电气安全防护:直接触电的防护、间接触电的防护、电气故障防护——防电源断相、错相的保护;
10、电气安全装置:直接切断驱动主机电源接触器或中间继电器的安全触点;不直接切断上述接触器或中间继电器的安全触点和不满足安全触点要求的触点。