11问答网
所有问题
电机缺相维修以后为什么热保护总跳
电机缺相后,检查接触器烧掉,跟换新的接触器和热保护器以后,电机带负载工作10分钟左右,热保护就会跳掉,为什么?以前也跳过,但是只是偶尔没有现在频繁~!
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-10-11
这是因为由于多次电机缺相运行电流增大引起热保护器动作,间接地因热度造成对电机绝原的损坏,引起运行电流增大,如新的热保护器正常的话,电机内部绝缘巳经有损坏了。
三相电动机如果种种原因,缺少一根火线,就称为缺相。
如果没有保护装置,缺相的后果是十分严重的。
小型电机启动时缺相,如果没有负荷就会不均匀的慢转,同时发热,若不及时停车,不用多长时间就会烧毁。如果带上负荷启动,就转不起来,同样也会烧毁。
大一点的电动机缺相启动,就会嗡嗡直叫,就得赶快停车。
小型电动机最容易缺相,是因为有的启动装置简陋,接触不好,或使用普通保险丝有一根熔断造成。
如果用接触器启动和热继电器保护,在缺相时,接触器可以保护其中两相在缺相时自行断开,热继电器可以在过流时切断接触器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/F2S87Mq8M.html
其他回答
第1个回答 2010-05-21
首先电机缺相后电流增大 容易烧毁电机 热保护跳很正常 不跳的话就烧电机了
第2个回答 2010-05-21
检查电机内部是否绝缘损坏。。
第3个回答 推荐于2017-09-28
由于多次电机缺相运行电流增大引起热保护器动作,间接地因热度造成对电机绝原的损坏,引起运行电流增大,如新的热保护器正常的话,电机内部绝缘巳经有损坏了,可用1000V的摇表测一下就知本回答被提问者采纳
第4个回答 2010-05-21
1,原来跳是在设备后期跳还是一开始就跳,如果是后期跳和负载有关.
2,维修肯定没按原来的数据维修导至跳,量一下电流就知道了.
3,缺相也不应该烧接触器呀,肯定是你的设备用的时间太长了,到了接触器的使用寿命.
1
2
下一页
相似回答
漏电
保护
开关
老是
跳闸,是
什么
原因?
答:
(1)安装不良
。各个桩头引线未接牢固,长时间松动,会引起桩头发热、氧化,烧坏导线外绝缘,并发出火花和焦味, 造成线路欠压,空气开关动作。 (2)
漏电开关本身质量有问题。 与负载不匹配
。家庭的实际用电负载大于线路上低压断路器的额定电流。一般发生在新安装或新增使用空调、电热水器等大功率家用电器后。
大家正在搜
三相电机缺相保护器怎么接线
三相电机缺相为什么会烧
怎么才能做到电机缺相保护
三相电机缺相保护接线
三相电动机缺相保护器
三相电机缺相是什么现象
电动机缺相保护接线图
自制电机缺相保护器
电机缺相是什么意思
相关问题
普通热继电器为什么不能保护电机缺相运行
电机缺相 为什么会导致电机发热?
电机缺相为什么会导致电机发热
三相电机缺相为啥有热保护器照样烧机
三相电机运行20分钟后跳闸热继不跳咋么回事,电机0.75kw...
用固态继电器老是烧坏三相电机(5.5kw)从烧坏的线圈看,应...
热继电器为什么不起保护作用?断路器跳闸还是烧坏电机?热继电器...
三相热过载继电器保护为什么缺相不会跳闸