1、消防喷淋湿式报警阀上的压力开关怎么接线?压力开关的线传输信号是直接到消防主机还是喷淋泵的控制柜?2、如果没有消防主机,单独消防喷淋系统能否在接到火灾信号后独立运行?自动启动消防喷淋泵?
压力开关的线传输信号是直接到消防主机,2没有消防主机,单独消防喷淋系统能在接到火灾信号后独立运行,自动启动消防喷淋泵。
消防排烟风机的启动一般是在发生火灾报警后,消防控制室的主机给控制模块一个信号,使其内部无源常开触点闭合.接通外部24V直流电源,接通后,再启动消防排烟风机控制柜内的24V中间继电器,电源接继电器的线圈,这时消防排烟风机就会启动了。如果要取消动作信号可以将回答线接在中间继电器的常开的触点上,继电器动作后,触点闭合,反馈信号给消防控制中心,这时消防排烟风机就会停止。