11问答网
所有问题
短路电流计算及保护整定
我想知道计算短路电流时,电缆阻抗的长度是指从短路点到整定开关的长度么?还是需要从高压电源点一直换算到低压电动机的等效阻抗。
还有整定值的选择是根据三相短路电流还是两相短路电流确定的?比他们大还是小?
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-08-29
计算低压电路的短路电流,可以将变压器高压侧看成是无穷大容量电源,也就是把高 压侧看成恒压源。从变压器开始计算到短路点的阻抗。一般情况下,在同一短路点三相短路电流最大,所以用三相短路电流整定。两相短路电流最小。所以用两相短路电流校验灵敏度。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/F2SPP82448P72vM28q4.html
相似回答
短路保护
脱扣器的
整定电流
是如何
计算
的?
答:
Isd:短延时过负荷脱扣器的
整定电流
。Tsd:
短路保护
脱扣延迟时间设置,单位是秒 Ii:瞬时值。Ig:峰值。
大家正在搜
110kv变电站电气一次部分设计图
短路电流的计算原则
短路电流计算最简单三个步骤
短路电流计算详细步骤
最大运行方式短路电流计算
供配电系统短路电流计算
额定短路电流如何计算
短路电流的计算定义
最大短路电流怎么计算
相关问题
短路电流整定方法
继电保护运行方式,短路电流计算,整定计算等
变压器高压侧保护装置的速断整定值为什么以最大运行方式下低压侧...
短路电流中的整定、最小值和最大值怎么算?
短路电流整定值
发电站主变压器短路电流计算和保护整定计算与所连变电站运行方式...
10KV变电所的保护整定和系统短路电流如何计算
如何计算整定电流如何计算短路电流