空气开关前进线发热是什么原因
我这里的用电量不大,电表来十平方的线,来到空气开关前进线发热并冒烟,请问高手是什么原因?
网有说的都试过了,还是不行,
举报该问题
推荐答案 2010-05-21
主要是接触不良所致,因为接触不良容易打火,不断地打火容易发热,导致恶性循环,最后烧毁接线柱。你可以清除氧化层,重新扭紧螺钉即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/F2SSS247F.html
其他回答
第1个回答 2010-05-21
电源线接头脏污导致接触不良,或者是紧固螺丝没有拧紧的缘故造成的,应把电源线接头用刀片刮干净,然后拧紧紧固螺丝就可以了。
第2个回答 2010-05-21
用电量不大,线耳没压紧,螺栓没拧紧或接触不良造成。
第3个回答 2010-05-21
接触不良,把接线螺丝上紧!
第4个回答 2010-05-21
接线螺丝拧得太松