地热上面水管热,下面水管不热,是什么原因?

地热上面水管热,下面水管不热,是什么原因?进水管是热的,出水管不热,我把每个管都循环放水了,每次循环放水出来的水由凉到热,然后关了,在打开一个也是放到水热,直到把8根管都放出热水,等把所有管都打开后,出水管又凉了,室内的温度从原来的20度变成17度了,有谁知道什么原因?

1、地热管道内存有空气,阻挡了热量的传递就会导致回水管不热。

解决办法:将分水器回水总阀关掉,把供水总阀打开,然后关闭所有的支路阀门,然后一组一组的打开支路阀门,这样就是可以利用压力冲击放出气体就可以了。

2、地暖管道因使用不当,导致管壁内部严重结垢,也会导致地暖进水管热回水管不热。

解决方法:从清理水垢着手,可以通过以下方法对水垢进行清理,卸下放风阀门,接一根管子在分水器放风阀门安装口上,关闭回水总阀门,打开进水总阀门,关闭各分支支路小阀门,然后逐个打开开始放污水,直至放出的水为清水为止。

扩展资料:

使用水地暖时,系统最高水温为65℃,建议不超过60℃。如供水温度超过60°C,应打开回水与供水之间的阀门,使地板供暖回水作供水使用。若要调节室温,应根据室外气温,对地板供暖系统供水温度及进入本系统的水量进行调节。室外气温高,可减少系统中水量和降低供水温度,反之亦然。

地暖系统运行期间应定期检查过滤器、阀门、温度计、压力表等是否能正常使用。鉴于管材受温度和压力的影响而产生蠕变的特性,采暖期间,应有专人把分集水器及前端各阀门、连接件多次再拧紧一些,并定期清理过滤器内杂质,如有损坏,应检修后再用。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-12-08
是不是过滤网堵塞杂物或者回水阀门有问题,不能完全打开,造成回水不通畅。追问

回水阀门有压啊 在80左右

我是一个个打开充的,打开一个关一个,最后冲完在全部打开

追答

进水和回水的压力分别是多大?

第2个回答  2016-12-08
烧的火太小了,热量全散到房间了,当然出水就不热了。追问

啊?温度在那了啊 也不热啊

追答

房间热吧?

追问

不热 才17度

地都是凉的

追答

只要水是循环的,出水不热那就是烧的火小。水不循环,就会开锅。

追问

那说明是供暖公司问题了

追答

对,供热不够

摸摸邻居家的进水,出水,看看和你的有区别吗

再摸摸两个主管上水和下水,看看情况

再做分析

追问

嗯嗯 好的 先谢谢了

追答

之后告诉我,我帮你分析

追问

嗯嗯好的 先谢谢了

本回答被提问者采纳
第3个回答  2016-12-08
回水管路不畅,造成进水管热,回水管凉。追问

回水管不是完全凉的,就是温的,但是室内温度才17度,摸地也不热

追答

温,就证明可以回水,但不畅通。

第4个回答  2016-12-08
把进水阀门关了,回水阀门也打开放水追问

把上面的进水红色阀门关了,然后我下面接了一个管防水,出水阀门打开,两个一起放水啊?

追答

进水阀门关了,只放回水。

打开回水阀门,它也是有压力出水的。

追问

嗯好的 谢谢了