三相电表倍率怎么看度数图解

如题所述

电表读数为电表上直接读数,红的为小数点后数字,如果有互感器,要乘以互感器的倍数。

要看互感器的比数,比如200比5,就是40倍,读数差乘以40,就是实际度数。

例如,三相四线有功电表机械表,3*15(60)A表示三相电源,标准电流为15A,最大电流为60A,3×220/380V表示三相,每相相电压为220V,线电压为380V,800r/kw·h表示为每度电转800圈。

扩展资料:

三相四线有功、无功电度表该电磁元件为分离式结构,电压机芯采用整冲制的封闭型样片机芯,转动系统经过静平衡较准,其轴承是带有防震弹簧的双宝石结构,阻尼元件采用铝钴34磁钢,并用热磁合金片捉温度补偿。电度表由电压,电流元件合成产生-移进磁场,使圆盘在其作用下转动,圆盘转速正比可负载电流的大小,达到计量电能的目的。

参考资料来源;百度百科-三相电表

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-03-20

1、数出现在互感器上。比如互感器的变比是100:5,那么在电线穿过互感器一次时的倍数就是20倍;当电线穿过互感器两次时,倍数就是10,本次表底减去上次表底的差再乘以倍率就是用电度数。

2、互感器的变比在铭牌上有标注,一般有100:5,200:5等。无互感器电线直接进表的无倍数。

3、电表的额定电流是3--6A,工作电流除以变比后得数在电表额定电流范围内即可。



扩展资料

电能表(分投币式、磁卡式、电卡式)、损耗电能表、多功能电能表和智能电能表

按工作原理:感应式(机械式)、静止式( 电子式)、机电一体式(混合式)

按接入电源性质:交流表、直流表

按结构:整体式、分体式

按接入相线: 单相、 三相三线、 三相四线电能表

按准确级:普通安装式电能表(0.2S、0.5S、0.2.0.5.1.0、2.0级)和携带式精密电能表(0.01、0.05、0.2级)

按安装接线方式:直接接入式、间接接入式

单相电能表标注:220V

三相表有三种标注法:

a.直接接入式三相三线:3×380V

b.直接接入式三相四线:3×380/220V

电能表常数:电能表记录的电能与转盘转数或脉冲数之间关系的比例数: r/kWh; imp/kWh

额定频率:50Hz

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-24
三相电表按照表上数字从前往后读:千、百、十、个,红框内数字不读,如电表带有互感器应当将电表上所读数乘以互感器上的倍率等于所使用的电度数。本回答被提问者和网友采纳