如题所述

屋面檩条的布置原则
屋面檩条的规格
屋面檩条做防腐处理,可选用方管钢(60×40×3_)、C型钢(100×50×20×3_)或防腐木方(60×40_)。如果铺盖880mm宽度的树脂瓦,檩条间距为660_;如果铺设1050mm宽度的树脂瓦,檩条间距为750mm,由下往上排列。主瓦安装时要根据当地风向,逆向安装。搭接一个瓦波,两侧同时进行。安装正脊瓦时将张脊瓦截掉一段后再安装。正、斜脊瓦安装搭接处应锯齐,正、斜脊瓦安装完毕后,再安装三通瓦。固定件为专用配件。固定时,先用电钻钻孔,孔径要比钩钉丝杆大2_。
屋面檩条的布置原则
1、当檩条跨度l≤4m时,可按计算要求确定是否需要设置拉条。
2、当屋面坡度i≥1/10或檩条跨度l>4m时,应在檩条跨中受压翼缘设置一道拉条;当跨度大于6m时,宜在檩条三分点处各设一道拉条。
3、当屋盖有天窗时,应在天窗两侧檩条之间设置斜拉条和直撑杆;撑杆处应同时设置斜拉条,将檩条沿屋面坡度方向的分力传到钢梁或钢柱上。
4、拉条一般设置在离檩条上翼缘1/3高度处,当檩条在风吸力作用下,受力反号且平面外稳定不满足要求时,宜在檩条的上下翼缘1/3腹板高度处设剪刀式拉条。
屋面檩条的构造要求
(1)檩条在屋架上宜尽量布置在上弦节点处,以减小节间弯矩。檩条的截面应尽量垂直屋面的坡面,对角钢、槽钢和z形钢檩条,宜将其上翼缘的肢尖或卷边朝向屋脊方向,以尽量减小屋面荷载偏心而引起的扭矩。
(2)桁架式檩条的上弦杆截面宜垂直于屋架上弦杆,腹杆平面宜垂直于水平面。在屋脊处,实腹式檩条应采用双檩方案,桁架式檩条采用单檩方案用钢量较省,但由于檩条的型号增多不便于设计和施工,也以设计为双檩为宜。
(3)檩条与屋面板材之间应可靠连接,以保证屋面能够阻止檩条的侧向失稳和扭转。实腹式檩条可采用檩托与屋架、刚架相连,以防止檩条在支座处扭转变形和倾覆,檩条和檩托应采用两个螺栓连接,当檩条截面较高时应沿高度方向设置。
(4)平面桁架式檩条和侧向刚度较差的实腹式檩条,为保持稳定,应在檩条间设置拉条作为侧向支撑点。檩条跨度4~6m,且屋面坡度稍大时,对荷载和檩距较小的檩条,可设置一道拉条;荷载或檩距较大或跨度大于6m的檩条,可设置2道拉条,拉条一般采用直径8~12的圆钢。压型钢板屋面当与檩条有可靠连接,并有措施可以保证檩条在安装过程中侧向稳定时,亦可不设置拉条。
(5)由于构造上的原因,桁架式檩条一般采用节点有偏心的做法,因檩条内力较小,一般不用计算节点连接焊缝的强度,而按构造要求确定。