现浇混凝土施工时有哪些注意事项?

如题所述

(1)桩孔开挖,当桩净距小于2倍桩径且小于2.5m时,应采用间隔开挖。排桩跳挖的最小施工净距不得小于4.5m,孔深不宜大于40m。

(2)每段挖土后必须吊线检查中心线位置是否正确,桩孔中心线平面位置偏差不宜超过50mm,桩的垂直度偏差不得超过1%,桩径不得小于设计直径。

(3)防止土壁坍塌及流砂。挖土如遇到松散或流砂土层时,可减少每段开挖深度(取0.3~0.5m)或采用钢护筒、预制混凝土沉井等作护壁,待穿过此土层后再按一般方法施工。流砂现象严重时,应采用井点降水处理。

(4)浇筑桩身混凝土时,应注意清孔及防止积水,桩身混凝土应一次连续浇筑完毕,不留施工缝。为防止混凝土离析,宜采用串筒来浇筑混凝土,如果地下水穿过护壁流入量较大无法抽干时,则应采用导管法浇筑水下混凝土。

(5)必须制订好安全措施。

1.施工人员进入孔内必须戴安全帽,孔内有人作业时,孔上必须有人监督防护。

2.孔内必须设置应急软爬梯供人员上、下井;使用的电动葫芦、吊笼等应安全可靠并配有自动卡紧保险装置;不得用麻绳和尼龙绳吊挂或脚踏井壁凸缘上、下井;电动葫芦使用前必须检验其安全起吊能力。

3.每日开工前必须检测井下的有毒有害气体,并有足够的安全防护措施。桩孔开挖深度超过10m时,应有专门向井下送风的设备,风量不宜少于25L/s。

4.护壁应高出地面200~300mm,以防杂物滚入孔内;孔周围要设0.8m高的护栏。

5.孔内照明要用12V以下的安全灯或安全矿灯。使用的电器必须有严格的接地、接零和漏电保护器(如潜水泵等)。