高压开关按灭弧介质可分为哪些

如题所述

断路器按灭弧介质可分为油断路器、压缩空气断路器、SF6断路器、真空断路器、磁吹断路器、固体产气断路器等。

1、真空断路器:指触头在真空中开断,利用真空作为绝缘介质和灭弧介质的断路器,真空断路器需求的真空度在10-4 Pa以上。

2、油断路器:指触头在变压器油(断路器油)中开断,利用变压器油(断路器油)作为灭弧介质的断路器。

3、压缩空气断路器:以压缩空气作为灭弧介质和绝缘介质的断路器,弧所用的空气压力一般在1013~4052kPa (10~40atm)的范围内。

4、SF6断路器:以SF6气体作为灭弧介质,或兼作绝缘介质的断路器。

5、另外还有磁吹断路器:利用磁场的作用使电弧熄灭的一种断路器。磁场通常由分断电流本身产生,电弧被磁场吹入灭弧片狭缝内,并使之拉长、冷却,直至最终熄灭。

6、固体产气断路器:在电弧作用下,由固体产气材料产生的气体作为灭弧介质的断路器。

断路器的接线方式有板前、板后、插入式、抽屉式,用户如无特殊要求,均按板前供货,板前接线是常见的接线方式。

1、板后接线方式:板后接线最大特点是可以在更换或维修断路器,不必重新接线,只须将前级电源断开。

由于该结构特殊,产品出厂时已按设计要求配置了专用安装板和安装螺钉及接线螺钉,需要特别注意的是由于大容量断路器接触的可靠性将直接影响断路器的正常使用,因此安装时必须引起重视,严格按制造厂要求进行安装。

2、插入式接线:插入式断路器在安装时应检查断路器的插头是否压紧,并应将断路器安全紧固,以减少接触电阻,提高可靠性。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-01
高压开关的主要类型按灭弧介质分为:油断路器,空气断路器,真空断路器,六氟化硫断路器,固体产气断路器,磁吹断路器。(1)油断路器。利用变压器油作为灭弧介质,分多油和少油两种类型。(2)六氟化硫断路器。采用惰性气体六氟化硫来灭弧,并利用它所具有的很高的绝缘性能来增强触头间的绝缘。(3)真空断路器。触头密封在高真空的灭弧室内,利用真空的高绝缘性能来灭弧。(4)空气断路器。利用高速流动的压缩空气来灭弧。(5)固体产气断路器。利用固体产气物质在电弧高温作用下分解出来的气体来灭弧。(6)磁吹断路器。断路时,利用本身流过的大电流产生的电磁力将电弧迅速拉长而吸入磁性灭弧室内冷却熄灭。本回答被提问者采纳