钢筋绑扎中25粗的筋允许撘接吗?撘接多少

如题所述

钢筋绑扎中25粗的筋不允许撘接的。现行规定钢筋直径在22mm以上的,包括22mm的钢筋,不能选用单(双)面撘接(电弧焊),应采用机械连结的方式,就是套筒围丝的工艺。

绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径,且不应小于25mm。同一连接区段内,纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:

对梁类、板类及墙类构件不宜大于25%;对柱类构件不宜大于50%;当工程中确有必要增大接头面积百分率时,对梁类构件不应大于50%,对其他构件可根据实际情况放宽。纵向受力钢筋绑扎搭接接头的最小搭接长度应符合规定。

绑扎接头规范

(1)搭接长度的末端与钢筋弯曲处的距离,不得小于钢筋直径的10倍,接头不宜位于构件最大弯矩处;

(2)受拉区域内,I级钢筋绑扎接长的末端应做弯钩,Ⅱ、Ⅲ级钢筋可不做弯钩;

(3)直径等于或小于12mm的受压I级钢筋的末端,以及轴心受压构件中任意直径的受力钢筋的末端,可不做弯钩,但搭接长度不应小于钢筋直径的35倍。钢筋搭接处,应在中心和两端用铁丝扎牢。

以上内容参考:百度百科-绑扎

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-03
  钢筋绑扎中25粗的筋不允许撘接的。
  现行规定钢筋直径在22mm以上的,包括22mm的钢筋,不能选用单(双)面撘接(电弧焊),应采用机械连结的方式,就是套筒围丝的工艺。
  绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径,且不应小于25mm.同一连接区段内,纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:对梁类、板类及墙类构件不宜大于25%;对柱类构件不宜大于50%;当工程中确有必要增大接头面积百分率时,对梁类构件不应大于50% ,对其他构件可根据实际情况放宽。纵向受力钢筋绑扎搭接接头的最小搭接长度应符合规定。
  纵向受拉钢筋的绑扎搭接接头面积百分率不大于25%时,其最小搭接长度应符合GB50204的规定;纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率大于25%,但不大于50%时,其最小搭接长度应按规范规定的数值乘以系数1.2 取用;
  当接头面积百分率大于50%时,应按规范规定的数值乘以系数1.35 取用。
  
第2个回答  2013-11-09
各种钢筋搭接长度及规范规定如下:实例可供参考你要的情况可参照(国标03G101-1)查找一级钢筋手工绑扎:L1=4970mm,L2=5895 mm;二级钢筋闪光对焊焊接:L1=4700mm,L2=5625 mm;二级钢筋双面搭接焊接:L1=4720mm,L2=5645 mm。绑扎连接的规定参考。纵向的受拉钢筋最小搭接长度钢筋类型混凝土强度等级C15 C20~C25 C20 C35 ≥C40 光园钢筋 HPB(I)级 45d 35d 30d 25d带肋钢筋 HRB(II)级 55 45 35 30 HRB400(III)级、RRB400(III)级 --- 55d 40d 35d注1: 本表适用于纵向受拉钢筋的绑扎接头面积百分率不大于25%的情况;当绑扎接头面积百分率介于25%~50%之间时,表中数值乘以系数1.2取用;当绑扎接头面积百分率大于50%时,表中数值乘以系数1.35取用;当最小搭接长度两根直径不同的钢筋搭接长度,以较细钢筋的直径计算;注2: 当带肋钢筋直径Φ>25 mm时,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用;对环氧树脂涂层的带肋钢筋,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.25取用;在混凝土凝固过程中易受扰动时(如采用滑升模板和爬升模板等方式施工),其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用;对末端采用机械锚固措施的带肋钢筋,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.7取用;当带肋钢筋混凝土保护层厚度大于搭接钢筋直径的三倍且配有箍筋时,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.8取用;注3: 对有抗震设防要求的结构构件,其受力钢筋最小搭接长度对一、二级抗震等级应按相应数值乘以系数1.15取用,对三级抗震等级应按相应数值乘以系数1.05取用,对四级抗震等级的结构构件不作调整;在任何情况下受拉钢筋的最小搭接长度不应小于300mm。注4: 纵向受压钢筋搭接时,其最小搭接应按上述规定确定后,乘以系数0.7取用。在任何情况下,受压钢筋的最小搭接长度不应小于200mm;d2 搭接长度应用举例:【例d2.1】某构件二级抗震等级,混凝土强度等级C35,纵向受拉钢筋采用RRB400(III)级Φ28环氧树脂涂层钢筋,绑扎接头面积百分率介于40%,试确定其搭接长度。解: 最小搭接长度=40d×1.2×1.1×1.25×1.15=75.9d=2126mm。钢筋每个接头可按增加2150mm长度备料。【例d2.2】某构件无抗震设防要求,混凝土强度等级C25,纵向受压钢筋采用HRB335(II)级Φ18带肋钢筋,绑扎接头面积百分率介于60%,试确定其搭接长度。解: 最小搭接长度=45d×1.35×0.7=42.525d=765.45mm。钢筋每个接头可按增加800mm长度备料。【例d2.3】某无垫层基础梁构件,最小混凝土保护层厚度70mm,按3级抗震等级要求设防,混凝土强度等级C30,纵向受拉钢筋采用HRB400(III)级Φ22带肋钢筋,绑扎接头面积百分率40%,试确定其搭接长度。解: 最小搭接长度=40d×1.2×0.8×1.05=40.32d=887.04mm。钢筋每个接头可按增加900mm长度备料。本回答被网友采纳
第3个回答  2013-11-09
不允许,现行规定钢筋直径在22mm以上的,包括22mm的钢筋,不能选用单(双)面撘接(电弧焊),应采用机械连结的方式,就是套筒围丝的工艺。
第4个回答  2013-11-09
钢筋绑扎中25粗的筋允许撘接,但你撘接所用的钢筋长度所用的钱要比机械连接的要多得多了,搭接长度为1.2倍锚固长度