低压三相四线电能表带互感器接线问题

低压三相四线电能表带互感器接线时有两组互感器分别是150A/5A和200A/5A如果同时把这6只互感器非极性端相连接入电能表出线会造成怎么样计量误差?

1、不能接错相,就是A相电流必需与A相电压接在一组,B、C相同理;
2、电流线首尾端不能按错。
做到以上两点就行了。接错了计量就会不准。
无论是带不带CT接电能表,带CT只是将CT二次侧的回路按电能表的接线图接入,不带CT也是按电能表表盖的接线图接入,这有区别吗?只是电能表的容量不同而已,最多在说明书上列出带CT与不带CT的接线图,你把原理搞明白了即可
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-06-02
首先,电流互感器变比不同同时接入,如果每相接入的两只互感器极性端相同,采用并联方式,则会出现多计电量的情况,具体的电量计算要在参考两只互感器的误差后计算得出。如果采用的是串联接法,则会出现相减的情况。
如果极性端不同,则情况相反。
问题是两只互感器不同变比,会出现环流,导致互感器烧毁,这个才是最致命的。本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-05-30
我不知道在什么情况下你能想到把这6根出线接到一起并且还接入电能表出线上,因为带互感器的电能表每根电流进线都要求有出线接回互感器,这样才能形成电流回路,表计才能采集到电流的信息。电流互感器二次侧严禁开路,开路会形成高电压对人身会造成伤害,所以,你接线的时候千万要注意···
第3个回答  2010-06-02
只互感器非极性端相连接,会造成两种漏计电能的,2.57倍、5.7倍。
第4个回答  2010-05-30
你试一试,做个试验就知道了
相似回答