急需解决MCGS的问题

三菱FX1N的PLC。与组态软件连接,通讯状态显示0,是表示通讯成功的意思!但是软件运行起来后,通讯状态就变成了1。请问是什么问题!
情况很正常,就是成功连接的话,那为什么PLC控制不了MCGS画面上的调节阀等输出量。但是点击画面上的调节阀,PLC上的指示灯会亮!为什么呢??

X0,X1这些必须要外接硬件输入,它的值才能在MCGS里边有变化的,你可以用导线把X1和24G连接起来,模拟给定一个开关量输入信号给PLC,Y0就可以动作了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-05-29
MCGS画面上的调节阀的属性或用法不对
第2个回答  2010-05-31
通讯失败的话应该是-1吧。你看看运行软件时是不是还有其他软件和MCGS连接着。。。我曾经用过step7软件编程,然后下载到西门子(记不清是什么了),当时也是这个情况,先把step7.0这个软件关闭后再运行MCGS就行了。
希望可以帮到你!