请教各位老师,两个西门子PLC进行通讯为什么总是烧通讯口啊,通讯走485

用的设备需要两个PLC进行20米左右的距离进行通讯,可不知道为什么总是烧掉通讯口,PLC是西门子200的,通讯走485,请老师给分析下原因

1.      RS485的通讯方式是固定主从的,首先查询好两台PLC是否都可以做主/从,像欧姆龙的经常只能做主不能做从,台达的则是都可以,根据产品型号确定好这一点。

2.      485的通讯需要用屏蔽双绞线进行连接,抗干扰性较弱,应远离变频器等干扰。

3.      注意通讯协议和通讯速率的统一等问题。

直接用RS485跑现场总线的实用性较差,经常使用RS485转POWERSBUS,在通讯底层走POWERSBUS,透传MODBUS等多种协议,施工简便省成本。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-10
楼主换一个插头试试吧,我原先用485口做Modus通讯,用一个我们在市场买的9针头,插上以后一送电几秒钟PLC就没电了,再送电PLC也没有电,当时怀疑是PLC被烧掉了,过一会再送电PLC就又有电了,但还是重复以前的现象,如果不插插头PLC就正常,很显然问题出在了这个九针插头上,检查线和插头都没问题,后来换了一个甲方提供的另外一种九针插头就正常了。另外,通讯电缆最好采用屏蔽双绞线,用西门子的DP接头和紫色电缆更好。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-11-10
两台PLC 的COM的GND 估计是要连起来的,烧的原因就是电压或电流过高,造成过高的原因就是两台PLC之间的A-A,B-B之间存在高电势差。不知道说的对不对!
第3个回答  2013-11-10
通迅线与电源线要分开布置,检查是不是有强电窜入,屏蔽层要接牢靠。
第4个回答  2013-11-10
这个网络是第一次运行 还是运行一段时间出现的问题。估计是高压串入,24伏短路也有可能的。