建筑工程墙体涨模后,剔凿露筋怎样处理箍筋外露。

建筑工程墙体涨模后,剔凿露筋怎样处理箍筋外露。

    整改方案的确定

    é€šè¿‡è®¾è®¡å•ä½çš„现场查看与计算,提出整改方案,经建设单位、监理单位的确认,由施工单位进行整改施工。

    1) å…ˆå¼¹çº¿ï¼Œå°†èƒ€æ¨¡éƒ¨ä½çš„混凝土面用钢钎逐层剔凿,用毛刷刷干净,同时用水冲洗,使其无松动石子和粉尘。

    2) é’ˆå¯¹å‰”凿露筋部位进行涂刷环氧树脂通用胶处理,防止钢筋返锈。环氧树脂胶为a,b ä¸¤ç§ç»„分,使用前应使两种组分正确配比,才能保证有效的效果。

    3) è®¤çœŸæ£€æŸ¥å› èƒ€æ¨¡æ˜¯å¦å¼•èµ·é’¢ç­‹å‘生位移,如果已经移位,剔凿的深度应满足钢筋复位后保护层厚度符合原设计的要求,然后进行钢筋复位,重新用毛刷刷干净,并用水冲洗,使其无松动石子和粉尘。

    4) å¯¹ä¿®è¡¥å¤„涂刷一层同结构混凝土相同的水泥拌制的水泥浆进行界面处理,以使新旧混凝土能够较好地结合成一体。

   5) æœ€åŽç”¨1∶ 2 æ°´æ³¥ç ‚浆进行抹面处理,以保证钢筋保护层的厚度。如果砂浆层厚度超过20 mm,需挂设钢丝网进行补强处理,施工完毕待终凝后,应加强淋水养护。

    6) ä¸Šè¿°æ‰€æœ‰å·¥åºæ–½å·¥åˆ°ä½åŽï¼Œæ–¹å¯è¿›è¡ŒåŽç»­è£…修施工。

        è§„范施工,效果显著

    1) å¤–露钢筋涂刷环氧树脂通用胶必须均匀,封闭密实,自检合格后报验监理单位验收。

    2) é’¢ç­‹å¤ä½åŽï¼Œè‡ªæ£€åˆæ ¼åŽæŠ¥éªŒç›‘理单位验收。

    3) æŒ‚设钢丝网后,自检合格后报验监理单位验收。

    4) æ‰€æœ‰å¤„理施工完毕后要留有影像资料归档,使其具有可追溯性。

    5) ä¸¥æ ¼æŒ‰è®¾è®¡å•ä½æå‡ºçš„整改方案施工,自检合格后报验监理单位验收。

    å®žè·µè¯æ˜Žï¼Œé‡‡ç”¨ä»¥ä¸Šæ•´æ”¹æ–¹æ¡ˆï¼Œä¸¥æ ¼æ–½å·¥ï¼Œæ•ˆæžœæ˜¾è‘—,既保证了主体结构的强度,又取得了较好的装修效果。