海尔空调代码大全

KFR-28GW/HB(BPF)(G)故障代码

  KFR-28GW/HB(BPF)故障维修代码
  青岛海尔空调KFR-35GW/HB(BPF)故障维修代码
  3故障显示一览表故障显示
  异常方式 错误表示 室内 室外 自动恢复 故障原因
  运行 制热 制冷
  室内热敏电阻异常 ★ ■ ■ * * 1.接插件接触不良或控制基板不良
  热交热敏电阻异常 ★ □ □ * * 1.接插件接触不良或控制基板不良
  除霜热敏电阻异常 □ □ ★ * * 1.接插件接触不良或控制基板不良
  吐出热敏电阻异常 ★ □ ■ * * 1.接插件接触不良或控制基板不良
  基板热敏电阻异常 □ ■ ★ * * 1.接插件接触不良或控制基板不良
  模块热敏电阻异常 □ ★ □ * * 1.接插件接触不良或控制基板不良
  室外热敏电阻异常 □ ★ ■ * * 1.接插件接触不良或控制基板不良
  传送异常 ■ ■ ★ * 1.周围有大的干扰源
  * 2.接线错误或控制基板不良
  压机运转异常 ★ ■ □ * 1. 1.压缩机有无抱轴现象。
  2. 2.功率模块有无损坏。
  吐出温度过升保护 ■ ★ ■ * 1. 1.系统是否缺气或注气量过多
  2. 2.电压是否过高(242V以上)或过低(187V以下)
  3. 3.毛细管是否有堵塞现象
  4. 4.传感器或控制基板元件是否异常
  5. 5.室内外环境温度是否过高
  AC电流保护 ★ ★ ■ * 1. 1. 系统是否注气量过多
  2. 2. 电压是否过低(187V以下)
  3. 3. CT或控制基板元件是否异常
  DC电流保护 ★ ★ □ * 1. 1. 压缩机有无抱轴现象。
  2. 2. 功率模块有无损坏。
  3. 3. 电压是否过高(242V以上)或过低(187V以下)
  不足电压保护 ■ ★ □ * 1. 1.电压是否过低
  2. 2.控制基板是否损坏
  室外基板温度保护 ■ ★ ★ * 1. 1.控制基板是否异常
  2. 2.室外环境温度是否过高
  模块温升保护 □ ★ ★ * 1. 1.压缩机有无抱轴现象。
  2. 2.功率模块有无损坏。
  3. 3.散热胶是否均匀
  4. 4.电压是否过高(242V以上)或过低(187V以下)
  高负荷保护 ★ ★ ★ * 1. 1.过滤网是否堵塞
  2. 2.室内外环境温度是否过高
  3. 3.注气量是否过多
  4. 4.控制基板元件是否损坏
  5. 5.电压是否过高或过低
  CT断线保护 ★ ■ ★ * 1. 1.控制基板是否损坏
  2. 2.系统缺气
  3. 3.四通阀换向不到位
  EEPROM异常 ★ □ ★ * 1.控制基板是否损坏
  * 1.控制基板是否损坏
  内风机异常 ■ □ ★ *
  说明
  □亮★闪■灭 * 代表有此项功能
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-08-16
海尔空调故障代码大全E1室内环温传感器故障E2室内盘管传感器故障E3室外环温传感器故障E4室外盘管传感器故障E5室外电流过大E6高压压力保护E7电源欠压保护E8控制面板和主控板之间通讯故障KFR-60LW/BPF故障代码E1室温传感器故障E2室内盘管传感器故障E3室外环温传感器故障E4室外盘管传感器故障E5过电流保护E6管路压力保护E7室外低电压保护E8面板与主板通讯故障E9室内外通讯故障E0室内室外 通讯故障LED灯显示L1 L2室温传感器坏: 闪 1 灭室内盘管传感器坏: 闪 2 灭制热过载: 闪 4 灭制冷接冰: 闪 5 灭通信故障: 闪 7 灭风机故障: 闪 8 灭模块故障: 灭 闪 1无负载: 灭 闪 2压缩机过热: 灭 闪 4总电流过流: 灭 闪 5室外环温传感器坏: 灭 闪 6室外管温传感器坏: 灭 闪 7ROM坏: 灭 闪 8电源过压保护: 灭 闪 10制冷过载: 灭 闪 12E2ROM错: 灭 闪 1436BP、50BP空调故障室内机电源指示灯连续闪烁的次数代表室内机故障代码下面的数字代表次数室内机故障1室温传感器相关故障2室内盘管传感器相关故障4制热室内盘管过热或传感器故障5制冷室内盘管过冷或传感器故障6CPU工作不正常7通讯故障8内风机故障(含霍尔元件坏)9电源接触不良室内机定时指示灯(黄色)连续闪烁的次数代表室外机故障代码下面的数字代表次数室外机故障1IPM模块过热、过流、短路2室外压缩机无电(检流线圈、压缩机开路等)4压缩机过热
5整机过流6室外环温传感器相关部位7室外盘管传感器相关部位8CPU故障10电源欠压11电源接触不良12制冷室外盘管温度超过72度14CPU故障15CPU工作条件不正常或CPU坏KR-70QW、KF-71QW/S、KF-120QW、KF125FW维修代码E0-排水系统故障E1-室内感温器故障E2-室内盘管传感器故障E3-室外环温传感器故障E4-室外盘管传感器故障E5-过流保护E6-管路压力保护E7-面板与主板通迅故障E8-主板与室外通讯故障