建筑工地用电计算书,临时用电施工方案

我现在在做临时用地施工方案,套用的别人的模板来修改。其中有段是:

因所有用电设备非同时运行,总用电量记算:
P=1.05×(K1ΣP1cosΦ+K2ΣP2+K3ΣP3+K4ΣP4)
P-供电设备总需要容量(KVA)
P1=电动机额定功率(KVA)1724.6KW
P2=电焊机额定功率(KVA)779KW
P3=室内照明容量(KVA)5KW
P4=室外照明容量(KVA)20KW
常用系数K1取0.5 K2取0.65 K3取0.8 K4取1.0 电动机的平均功率因数cosΦ取0.65
P=1.05×(0.5×197.5×0.65+0.65×250+0.8×5+1.0×20)=263.23KVA
哪位可以给我解释一下这段计算书的意义?

这个公式是没错的。k是指的需要系数,也有人叫做同时使用系数,其实这是一个综合系数,不仅与同类设备的数量、最大可能的同时使用数量、也与设备本身特性如功率、设备使用程度等有关。需要系数的取值可以在网上查得到。
至于P1、2、3、,是按照不同类型设备功能进行分类,这样是为了合并同类设备,使计算更简洁也准确。
1.05是干线同时使用系数,相当于总线的保险系数。
电动机的功率因数自己百度吧。追问

K1ΣP1cosΦ+K2ΣP2+K3ΣP3+K4ΣP4

这个代表什么意思??怎么计算的?

追答

这个计算就是按照合并的几类来统计计算,k1就是电动机类的需要系数,ΣP1是电动机类的功率合计,cosΦ是电动机的功率因数。

2的是针对电焊机,3是针对室内照明、4是室外照明。234主要是考虑需要系数不同而已。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考