我现在在做临时用地施工方案,套用的别人的模板来修改。其中有段是:
因所有用电设备非同时运行,总用电量记算:
P=1.05×(K1ΣP1cosΦ+K2ΣP2+K3ΣP3+K4ΣP4)
P-供电设备总需要容量(KVA)
P1=电动机额定功率(KVA)1724.6KW
P2=电焊机额定功率(KVA)779KW
P3=室内照明容量(KVA)5KW
P4=室外照明容量(KVA)20KW
常用系数K1取0.5 K2取0.65 K3取0.8 K4取1.0 电动机的平均功率因数cosΦ取0.65
P=1.05×(0.5×197.5×0.65+0.65×250+0.8×5+1.0×20)=263.23KVA
哪位可以给我解释一下这段计算书的意义?
K1ΣP1cosΦ+K2ΣP2+K3ΣP3+K4ΣP4
这个代表什么意思??怎么计算的?
这个计算就是按照合并的几类来统计计算,k1就是电动机类的需要系数,ΣP1是电动机类的功率合计,cosΦ是电动机的功率因数。
2的是针对电焊机,3是针对室内照明、4是室外照明。234主要是考虑需要系数不同而已。