火线 零线 地线互相短路并且接地,可是负载灯具能正常亮起,RCD和空开都不跳闸

首先RCD和空开都是好的,我们测试过的。我问了些人都说解释不了,有大师傅能帮我解答吗

你这种情况不是短路,是绝缘电阻下降或回路有负载。 火线摇不住看是什么情况了。如果回路负载没断开也摇不住的。摇表摇得是绝缘电阻,绝缘电阻下降引起的对地漏电流随对地电阻的大小变化,一般这个电流是不会使空开动作的。漏电保护开关动作电流也有个最低起动电流问题。产品说明一般不标这个数据,而是必然动作电流,即可能对人身安全造成威胁的电流,一般是30mA。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-02
火线接地空开是不会跳的 它只在超过它的负荷才会跳 只有漏电保护开关才会在接地的时候跳你用摇表摇出来的结果是,火线,零线皆接地,那你有没有量火线与零线之间的阻值 阻止要小那就是有根线接触不好(火线的可能性大)阻止要大的话空开更不会跳 因为组织约大功率越小
第2个回答  2013-12-02
火线是假的,单独测试带电,是回路上的电压,与零线接上后,就没有电压了。所以灯照样亮着。 如果220v的火线与地线短接,会跳火空开也会立即跳闸。
第3个回答  2013-12-02
零线松动,主零线查起