请教环网配电柜高压计量互感器经常烧坏是什么原因?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-10-05
电压互感器经常烧坏是因为谐振导致过电压和过电流(电压谐振和电流谐振)使一次设备的绝缘损坏;另外发生较多的还有二次发生短路使之烧毁。
1、绝缘损坏,一次对二次或地击穿产生大电流;
2、过流,铁磁谐振导致铁芯饱和,电流急剧上升;二次短路也会导致;
3、熔断器安秒特性不好,不能及时熔断切除故障过流设备。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/F42MS74PS2PFM7MP7P7.html
相似回答
...电压
互感器高压
熔丝
烧毁
和PT 爆炸现象
是什么原因?
答:
一般是系统由于开关合闸或单相接地等状况,引起铁磁
谐振
过电压,导致高压熔丝烧断或PT爆炸等现象。