回水管不回水怎么解决

回水管不回水怎么解决

回水管堵了,检查一回水管,还可以在回水三通上加长一下短管水上满了,你不知到。先看是不是表坏了;如果表坏了,换表。如果表没坏,那就是探头坏了,换个探头就好了。
管道内有气

地暖管路在刚注满水后,会有一定的气体。在地暖首次运行过程中,很容易产生气阻,造成供回水不循环、温度不相等,应当进行逐路排气。而在使用中地暖水里混入的气体也容易在管路内形成气阻,造成进水管热,回水管不热。

解决方法 :
(1)先把回水阀关闭,然后手动打开地暖的排气阀进行排气,进水上的每一路阀门先关上,然后一路一路打开排气。
(2)排气过程中,可能会有水溢出,可以找一个小盆接下水,待地暖管路中空气彻底排净通热半小时后看效果,很多的时候,回水管不热和排气有关。

管道压力不够

水在管路内循环需要一定的压力,有的地暖用户楼层过高或者位于供暖的末端,管道压力不够就有可能导致地暖回水不热。

解决方法:如果出现这种情况,需要找供暖公司或者物业解决,如果解决不了,可以按照循环泵来提供供暖水的循环,使其达到理想的供热效果。

阀门或过滤器堵塞

当阀门和过滤器堵塞时,水流量下降,也会导致进水管热,回水管不热。

解决方法:关闭阀门,打开过滤器,取下过滤网,将其清洗干净,在放回过滤器内安装好。同样将阀门也清洗干净后,观察情况。世程建议过滤网每年供暖前清洗一次。

地暖管路堵塞

地暖采用回型式管路铺装设计,形状复杂,弯路多,管路较长。地暖管内随着供暖温度的变化很容易产生水垢、粘泥、淤泥、菌藻等。如果地暖管路保养不及时,清洗不彻底。管路内的污垢很容易让管路变得狭窄,水流量也越来越小,甚至出现局部堵塞的情况,造成进水管热,回水管不热。

解决方法:地暖需要每隔两年清洗一次,可根据当地水质适当延长或缩短。世程建议寻找专业的地暖管路清洗公司来完成。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-11-20
 回水管堵了,检查一回水管,还可以在回水三通上加长一下短管水上满了,你不知到。先看是不是表坏了;如果表坏了,换表。如果表没坏,那就是探头坏了,换个探头就好了。我老婆原来就是搞太阳能的。这种情况多数都是探头坏了。本回答被网友采纳