11问答网
所有问题
消防泵房内必须设置泄压管吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-11-15
因为试水管是按一个
消火栓
水量考虑的,而消防泵的额定流量一般要大于一个消火栓水量,试水的时候就会造成低于额定流量运转,这时水泵的扬程会高于设计扬程,为了避免管路系统压力过高,发生爆管的危险,就会要求安装持压泄压阀,压力超过设定值会开启持压泄压阀,降低管路系统压力,保证其维持在设计扬程,当系统压力过低的时候,持压泄压阀会自行关闭。一般持压泄压阀不一定非要安装在试水管上,安装在水泵出水管上即可
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/F42MSPMS2MPvvv2S477.html
其他回答
第1个回答 2020-12-25
因为试水管是按一个消火栓水量考虑的,而消防泵的额定流量一般要大于一个消火栓水量,试水的时候就会造成低于额定流量运转,这时水泵的扬程会高于设计扬程,为了避免管路系统压力过高,发生爆管的危险,就会要求安装持压泄压阀,压力超过设定值会开启持压泄压阀,降低管路系统压力,保证其维持在设计扬程,当系统压力过低的时候,持压泄压阀会自行关闭。一般持压泄压阀不一定非要安装在试水管上,安装在水泵出水管上即可
相似回答
大家正在搜
相关问题
消防水泵的泄压阀一般都安装在哪里?
消防泵房泄压阀怎么调节
消防水泵的试水阀管道和泄压回流管应该怎么安装,直接连在一起吗...
消防水泵系统中如何设计泄压阀?
消防水泵房泄压口怎么关?
消防水泵房里同时安装了安全阀和泄压阀,调压力谁大?
消防泵房泄压阀如何调节设置泄压压力?
消防工程泵房里面的持压泄压阀是什么?起什么作用?